Замена шифера 18 Июня 2007, 17:51

Дом построики 60-х, Крыша - шифер, рубероид, обрешетка из необрезнои доски с шагом 10-15см, Мансарда жилая,
1) Можно ли положить диффузную пленку на старую обрешетку, а наверх новую обрешетку 50х50?
2) Хочу удлинить стропила, сеичас стропило упирается в мауерлат, а мауерлат лежит в кладке, удлинить можно если только наверх старого стропила набить брус, подоидет ли 50х50?
3) Вариант: снять старыи рубероид, на стропила набить брус 50х50 удлиняя их, потом пленка и новая обрешетка. Дом будет накрываться безасбестовым шифером.
,
Re: ,Замена шифера 18 Июня 2007, 18:21

Ой, чего-то Вы тут намешали. Каша какая-то. Если все делать как надо, то все нужно разобрать до стропил. После чего Вашу диффузионную пленку прибить к стропилам при помощи контробрешетки (доска толщиной примерно 20 мм) - прибивается к стпропилам по длине. После чего можете прибивать либо старую обрешетку либо новую (уже поперек стропил). После укладывается шифер. Что касается удлинения стропил, то на нормальной стройке это сделали бы так:
     1) разобрали бы часть кладки;
     2) к сущ. стропилам бы прибили кобылки (сечением 40х100 мм);
     3) потом сделали бы все то, что я говорил выше.
     Смотря еще на сколько Вы хотите удлинить свои стропила. Боюсь, брусок 50х50 мм не подойдет. При чем прибивать его поверх стропил не советую.
     Где-то я видел в рекламном проспекте об Ондулине, как его укладывать по сущ. шиферу. Но счас ничего не скажу, бо не помню...
Re: ,Замена шифера 18 Июня 2007, 20:57

При разборке кладки мне кажется мы упремся в маурлат то есть таким образом не удлиним,может вообще оставить эту идею.Снаружи выглядит штукатуренный фигурный карниз ,над ним водосток,вода не затекает и по стене не текет.Хватит ли вентилируемого пространства между пленкои и шифером если использовать старую обрешетку доска толщинои 25-30мм,шифер будет прибиваться к этой доске,вес листа 920х875 10кг ,выдержит ли,Высота волны 5см производитель рекомендует гребест 50х50 игвозди 10смБольшое спасибо за ответ.,
Re: Замена шифера 18 Июня 2007, 23:46

    А шаг обрешетки 10-15 см - это в свету или между осями? И какой шаг стропил?
Re: Замена шифера 19 Июня 2007, 16:20

Шаг 10-15 в свету,шаг стропил 1,10
Re: Замена шифера 19 Июня 2007, 17:25

Забыл правда спросить про угол кровли и ширину обрешетки. Но все равно, минимальное сечение обрешетки - 100х25 мм.
Re: Замена шифера 19 Июня 2007, 20:35

Угол острее45,старая обрешетка необрезная доска 25мм ,ширина точно меньше 100 не бутет,Недавно был мастер советует снять все до стропил ,дальше наверх стропил брус 50х100 ,пленка,25х50 контробрешетка и старый гребест
Re: Замена шифера 19 Июня 2007, 23:26

Угол острее45,старая обрешетка необрезная доска 25мм ,ширина точно меньше 100 не бутет,Недавно был мастер советует снять все до стропил ,дальше наверх стропил брус 50х100 ,пленка,25х50 контробрешетка и старый гребест
Можно и так. Только зачем брус 50х100? В качестве обрешетки? Если разбирать все до стропил, то сначала к стропилам прибивается пленка при помощи контробрешетки 25х50 мм, а сверху по контробрешетке сама обрешетка из брусьев 50х50 или 60х60 мм с шагом 500 мм, а потом уже сам шифер или что там у вас. Что за безасбестовый шифер? Ондуллин что ли? Если Ондуллин, то нужно уточнять его несущую способность...
Re: Замена шифера 20 Июня 2007, 16:31

Бесасбестовыи шифер это где вместо асбеста армирование какимто волокном.он довольно тяжелый,а 50х100 брусы что бы утолщить и удлинить стропила,
Re: Замена шифера 20 Июня 2007, 16:44

Как на верх стропил можно прибить брус 50х100 для утолщения и удлинения этих стропил? Вы ничего не перепутали? Такой брус можно прибить к сущ. стропилам только сбоку - тогда будет и утолщение, и удлинение...
Re: Замена шифера 20 Июня 2007, 20:30

Мастер сказал металлическими пластинами или углами
Re: Замена шифера 20 Июня 2007, 23:31

А зачем Вам утолщать стропила? Удлинить можно и без этих нагромождений.....
Re: Замена шифера 22 Июня 2007, 17:30

Затем чтобы положить больше ваты,сейчас стропила тесаный кругляк примерно 15х15 ,изнутри нельзя сделана отделка
Re: ,Замена шифера 30 Августа 2007, 07:53

о укладывать по сущ. шиферу. Но счас ничего не скажу, бо не помню...