maksim
Newbie OfflineБлагодарности: 0Сообщений: 7Откуда: Минск
|
2-х этажный дом, при вкл. отопления на втором этаже стучат трубы. что можно сделать? пробывал спускать воздух не помогло. котел MORA работает на отопление и горячую воду
|
|
Последнее редактирование: 03 Июля 2007, 22:47 от sanya
|
|
|
|
|
marsoviy
管焊机Hero Member    OfflineБлагодарности: 195Сообщений: 2160 Откуда: Минск
|
2-х этажный дом, при вкл. отопления на втором этаже стучат трубы. что можно сделать? пробывал спускать воздух не помогло. котел MORA работает на отопление и горячую воду
система сталь? на месте надо смотреть, а пока попробуй уменьшить на насосе обороты, проверь фильтры, и увеличь давление до 1.5-2 проконтролируй давление воздуха в расширительном бачке
|
|
Последнее редактирование: 03 Июля 2007, 21:25 от marsoviy
|
|
|
|
|
maksim
Newbie OfflineБлагодарности: 0Сообщений: 7Откуда: Минск
|
2-х этажный дом, при вкл. отопления на втором этаже стучат трубы. что можно сделать? пробывал спускать воздух не помогло. котел MORA работает на отопление и горячую воду
система сталь? на месте надо смотреть, а пока попробуй уменьшить на насосе обороты, проверь фильтры, и увеличь давление до 1.5-2 проконтролируй давление воздуха в расширительном бачке трубы сталь , батареи чугун. давление 1,7 бар. все остальное вызову спеца по котлу и проверим что может быть еще?
|
|
|
|
|
maksim
Newbie OfflineБлагодарности: 0Сообщений: 7Откуда: Минск
|
marsoviy спасибо
|
|
|
|
pav
Jr. Member OfflineБлагодарности: 2Сообщений: 75Откуда: Литва
|
Нет ли терморегулятов на батареях,которые включены наоборот,
|
|
|
|
pav
Jr. Member OfflineБлагодарности: 2Сообщений: 75Откуда: Литва
|
Еще такое дело ,если трубы холодные ,то при подаче горячей воды они начинают расширятся и потрескивают,постукивают
|
|
|
|
|
pav
Jr. Member OfflineБлагодарности: 2Сообщений: 75Откуда: Литва
|
Терморегуляторы на чугун ,изза инерции мало кто ставит,быстрее всего второй вариант
|
|
|
|
pav
Jr. Member OfflineБлагодарности: 2Сообщений: 75Откуда: Литва
|
Сантехники всех стран соединяйтесь
|
|
|
|
|
maksim
Newbie OfflineБлагодарности: 0Сообщений: 7Откуда: Минск
|
если трубы холодные ,то при подаче горячей воды они начинают расширятся и потрескивают,постукивают
терморегуляторов нет а насчет холодных труб скорей всего нет потомучто стук на протежении всего отопительного сезона, а не при запуске отопления
|
|
|
|
marsoviy
管焊机Hero Member    OfflineБлагодарности: 195Сообщений: 2160 Откуда: Минск
|
если трубы холодные ,то при подаче горячей воды они начинают расширятся и потрескивают,постукивают
терморегуляторов нет а насчет холодных труб скорей всего нет потомучто стук на протежении всего отопительного сезона, а не при запуске отопления Макс, повышение давления дало результат? или нет? делатация труб при таких диаметрах конечно же может вызывать скрипы счелчки и потрескивания, при несоблюдении условий монтажа, таких как гильзование в перекрытиях и стенах, но это не столь напрягающе чтоб на этом заострятся, видимо причина другая,и звуки имея другую природу, более отчётливы и вызывают беспокоиство.
|
|
|
|
pav
Jr. Member OfflineБлагодарности: 2Сообщений: 75Откуда: Литва
|
Попробуй поставить автоматический воздухоотводчик,но только через вентиль они имеют склонность через годик другой пропускать
|
|
|
|
|
|
|
pav
Jr. Member OfflineБлагодарности: 2Сообщений: 75Откуда: Литва
|
Конкретные действия,сколько лет радиаторам т,е, всей системе и котлу
|
|
|
|
marsoviy
管焊机Hero Member    OfflineБлагодарности: 195Сообщений: 2160 Откуда: Минск
|
Конкретные действия,сколько лет радиаторам т,е, всей системе и котлу
Макс! Вы прислушайся, человек правильную жилку видит может промыть надо системку, кой наверно много лет стажа работы на твердотопливном котле..... Почему твердотопливным, да потому что на мору едвали стали бы делать всё сталью.. короче бери два пузыря и приезжай вези смотреть, pav-а надо взять, докапаемся до правды.
|
|
|
|
|
|
pav
Jr. Member OfflineБлагодарности: 2Сообщений: 75Откуда: Литва
|
Я бы с удовольствием живу правда далековато,хотя жена белорусска с визой проблем нету,люблю покавыряться с загадками,шутка,шутка После последнего визита к вам (лет так 6 назад) голова долго болела
|
|
|
|
pav
Jr. Member OfflineБлагодарности: 2Сообщений: 75Откуда: Литва
|
|
|
|
|
|
|
maksim
Newbie OfflineБлагодарности: 0Сообщений: 7Откуда: Минск
|
Макс, повышение давления дало результат? или нет? НЕТ
|
|
|
|
maksim
Newbie OfflineБлагодарности: 0Сообщений: 7Откуда: Минск
|
Конкретные действия,сколько лет радиаторам т,е, всей системе и котлу
Макс! Вы прислушайся, человек правильную жилку видит может промыть надо системку, кой наверно много лет стажа работы на твердотопливном котле..... Почему твердотопливным, да потому что на мору едвали стали бы делать всё сталью.. короче бери два пузыря и приезжай вези смотреть, pav-а надо взять, докапаемся до правды. системе десять лет, промывали прошлым летом ( спускали всю воду, а потом залили заново. вода чистая, прозрачная)
|
|
|
|
|
marsoviy
管焊机Hero Member    OfflineБлагодарности: 195Сообщений: 2160 Откуда: Минск
|
системе десять лет, промывали прошлым летом ( спускали всю воду, а потом залили заново. вода чистая, прозрачная)
читенькая водичка не показатель чистой ситемы, это я считаю наоборот признак того что в системе твёрдые отложения. вот ежели её промыть спец составами, и установкой с пульсирующим потоком, вы увидите какая она чистенькая, а эти отложения тоже имеют свойства" хрустеть"
|
|
|
|
|
|