Вход Регистрация

Напомнить пароль

Войти как пользователь

Насосы

Страниц: 1 2 3 ... 10 [Все]
Насосы 03 Августа 2007, 19:20

Нужна помощь! Возможно, есть специалисты, или кто-то столкнулся с приобретением и установкой насоса и гидрофора? Условия такие: имеется скважина глубиной 67 м, разбирать воду из которой будут 5 пользователей ( в каждом доме по 5 человек и по 15 соток земли, которую летом надо поливать). Самый дальний водопотребитель находится от скважины на расстоянии 105 м, в его дом воду надо подать в том числе и на 2-й этаж. Конечно, технику хотелось бы приобрести надёжную, но и по разумной цене.
Re: ПОМОГИТЕ ПОДОБРАТЬ НАСОС! 04 Августа 2007, 00:31

67 м до дна или до воды?
Re: ПОМОГИТЕ ПОДОБРАТЬ НАСОС! 04 Августа 2007, 10:04

67 м до дна. До воды 25 м.
Re: Помогите подобрать насос! 05 Августа 2007, 18:51

Уже хорошо! Теперь нужно узнать дебет скважины, статический и динамический уровнии (в бумаге скважину должны быть). И если можно, более конкретно: сколько точек водоразбора в домах (кухня, ванная, туалет), есть ли точки на 2-ых и 3-их этажах + "схемка" расположения домов и скважины с расстояниями. И будем считать  Smiley
Re: Помогите подобрать насос! 10 Августа 2007, 10:33

Дебит скважины 10,0 куб/ч,
статистический уровень 26,9 м
динамический уровень 36,9 м
5 домов, в каждом по 3 точки водоразбора: 1-й этаж - кухня, санузел(там ванна, унитаз, мойка, стиральная машина, если это важно); 2-й этаж - санузел (высота каждого этажа 2,6 м)
Схема расположения домов и скважины выглядит примерно так: скважина - точка, от неё лучами идут трубопроводы к 5-ти домам, длина каждого т/п 20 м, 50 м, 50 м, 70 м, 100 м.
Кроме того по фильтру: диаметр 127 мм, интервал установки 63 - 65 м, рекомендуемая глубина установки насоса 45 м ( по паспорту на скважину).
Re: Помогите подобрать насос! 11 Августа 2007, 13:45

Лада, вообще-то сейчас в Прилукской Слободе планируют вести центральную воду и газ.
Re: Помогите подобрать насос! 11 Августа 2007, 18:09

В таком случае, Лада, Вам нужен насос на 6-8 куб.м/час + 1 гидрофор на 500л (с автоматикой). Такие насосы,обычно, привозят под заказ. Порядок цифр такой: 1. насос Pedrollo (италия) ~ 1300 euro или Grundfos ~2500 euro.
2.Гидрофор 500л =540euro
3. Автоматика ~ 50euro.

Если наше предложение устраивает - обращайтесь!
Еще вопрос: а что это за фильтр "диаметром 127 мм" и все ли дома находятся на одном уровне со скважиной?
Re: Помогите подобрать насос! 11 Августа 2007, 21:42

Лада, вообще-то сейчас в Прилукской Слободе планируют вести центральную воду и газ.
Thank!!! В  кооператив вступили но нужен только газ!!!
Re: Помогите подобрать насос! 11 Августа 2007, 21:48

В таком случае, Лада, Вам нужен насос на 6-8 куб.м/час + 1 гидрофор на 500л (с автоматикой). Такие насосы,обычно, привозят под заказ. Порядок цифр такой: 1. насос Pedrollo (италия) ~ 1300 euro или Grundfos ~2500 euro.
2.Гидрофор 500л =540euro
3. Автоматика ~ 50euro.

Если наше предложение устраивает - обращайтесь!
Еще вопрос: а что это за фильтр "диаметром 127 мм" и все ли дома находятся на одном уровне со скважиной?
Очень признательна!!!
127 мм - указано в бумаге на скважину. Все дома находятся на одном уровне со скважиной .
 А конкретные модели насосов?Huh -  хочу технические  характеристики посмотреть! Напор, в частности.
Re: Помогите подобрать насос! 20 Августа 2007, 22:00

Цитировать
Очень признательна!!!
127 мм - указано в бумаге на скважину. Все дома находятся на одном уровне со скважиной .
 А конкретные модели насосов?Huh -  хочу технические  характеристики посмотреть! Напор, в частности.

Журнал Стройка, там найти фирму, торгующую насосам, например Триатерм. Достаточно позвонить  - все расскажут.

Re: Помогите подобрать насос! 21 Августа 2007, 15:48

Добрый день!!!
Меня зовут Иван я менеджер фирмы занимающейся продажей насосов!!!
фирму не буду писать так как реклама запрещена
если вам это интересно то пишите мне в асю 475-339-374
Re: Помогите подобрать насос! 07 Декабря 2007, 16:42

Недавно сама покупала насос. Изучила вопрос досконально, в Минске полно фирм, которые этим занимаются, но самый низкий ценник и большой выбор у ЗАО Белтепломашстрой. Находятся они напротив "VW"на Шаранговича,тел.258-48-30. Рекомендую.
Re: Помогите подобрать насос! 18 Декабря 2007, 16:34

Мне понравились цены WILO - ниже чем у грюндфоса на процентов 25..................   менеджер 631-47-20 Казаченко Андрей
Насосы 21 Марта 2008, 12:58

Частный дом. Имеется централизованный водопровод, но у нас крайняя точка и вода в яме есть, а на поверхность поднимается плохо. Подскажите, какой нужен насос для подкачки воды из водопровода?
Re: Насосы 03 Апреля 2008, 17:59

Посмотрите здесь:
http://www.grundfos.by/web/homeby.nsf/Webopslag/SKOS-62HBBV
http://www.grundfos.by/web/homeby.nsf/Webopslag/SIVV-4JGFA6
http://aqua.shop.by/83/741/742/
Re: Насосы 03 Апреля 2008, 18:32

Станция повышения давления Grundfos (Станция повышения давления с горизонтальным самовсасывающим насосом установленным на накопительный бак. )
Назначение Grundfos HYDROJET, JP:
Насосная станция Hydrojet фирмы GRUNDFOS представляет собой автоматическую насосную установку, которая включается и отключается в функции давления в соответствии с водопотреблением. После первоначальной заливки насоса водой он работает в режиме самовсасывания. Применяется для полива сада, заполнения и опорожнения баков и резервуаров, для водоснабжения на дачах.

Насосная станция Hydrojet фирмы GRUNDFOS - это полностью собранный, готовый к подключению и эксплуатации насосный агрегат, в комплект которого входят:
• насос JP GRUNDFOS, не требующий техобслуживания благодаря торцовому уплотнению вала и электродвигателю привода с короткозамкнутым ротором;
• мембранный напорный бак для ограничения циклов повторно-кратковременного включения насоса при незначительном водоразаборе или утечках в системе;
• реле давления;
• манометр;
• кабель и штекер с заземляющим контактом.

Принцип работы:
Автоматическая насосная установка HYDROJET, помимо насоса JP, включает в себя управляющее реле давления и мембранный напорный гидробак емкостью 24 или 50 литров.
Напорный бак выполняет рольпромежуточной буферной емкости, подстраивающейся к работе водоразборной арматуры. При открытии крана вначале по трубопроводу в дом поступает вода из бака, а уже затем, когда давление в баке снижается до установленного уровня, реле включает насос.
После закрытия водоразборного крана насос продолжает некоторое время работать, накачивая воду в мембранный гидробак. Когда давление в баке достигнет заданной величины, реле давления отключает насос.Таким образом, гидробак предотвращает насос от работы в режиме частых включений/выключений.
Насосная станция GRUNDFOS Hydrojet служит для повышения давления в водопроводной сети и для подачи воды из колодцев и водоёмов (глубина всасывания - до 8 метров)

Основные области применения:

• для полива сада;
• для заполнения и опорожнения баков и резервуаров;
• для водоснабжения загородного дома (дача, коттедж).


Материалы

Насос изготовлен из хромоникелевой стали, эжектор из пластмассы, диафрагма напорного гидробака - из пищевой резины.

Преимущества насосных станций Hydrojet JP
• Самовсасывание, благодаря эжекторному принципу работы, обеспечивает высокую мощность всасывания (малое время всасывания, максимальную высоту подачи воды).
• Длительный срок службы – благодаря применению хромоникелевой стали для всех высоконагруженных узлов и деталей, таких, как корпус, рабочее колесо и присоединительные патрубки.
Отсутствие проблем, связанных с коррозией внутренней поверхности напорного бака, поскольку на нее методом напыления нанесён слой антикоррозийного материала.

А так же Grundfos UPA 15-90. Нижняя ссылка ali. Очень хорошо работают в квартирах с низким давлением.

Имхо: При катастрофически слабом напоре (а летом напор будет ещё меньше) лучше использовать насос с мембранным баком большей ёмкости: позволит меньше включать насос - соответственно увеличит ресурс и удобство. Например отключили свет, а вода будет (по объему бака)
Re: Насосы 04 Апреля 2008, 11:16

Купили мембранный бак 24 литра, насос фирмы Pedrollo, датчик сухого хода, реле давления, обратный клапан. Собрали по типу насосной станции.
Но знакомые говорят, что  если набирать ванну или поливать огород, то насос будет постоянно то включаться то выключаться, поскольку объем бака маленький, поэтому нужно ставить еще какой-то кран защиты, а на фирме сказали, что насос просто будет качать воду не выключаясь. Кто прав, подскажите!?
Re: Насосы 04 Апреля 2008, 17:07

При постоянном водозаборе станция будет работать постоянно до тех пор пока вы не закроете кран и она не накачает свои 2 атмосферы в бак. Если водозабор меньше чем подкачивает станция, то она по достижению свох атмосфер она будет выключаться. Тоесть если вы откроете кран на кухне то станция будет включаться- выключатья через определённый промежуток времени, а если вы тушите пожар у знакомых Smiley)  то она будет работать постоянно.
Re: Насосы 04 Апреля 2008, 17:10

 я ставил дополнительно гидрофор на 80 или 100 литров(надо глянуть).
Re: Насосы 04 Апреля 2008, 17:48

Подскажите плз, планирую себе тоже ставить насос, как они по части шума? цокольного этажа нет.. поэтому вопрос   Huh
Re: Насосы 04 Апреля 2008, 17:54

 Не включал ещё,не скажу.У соседа стоит в подвале,работает не тихо.
Re: Насосы 04 Апреля 2008, 22:30

Стоит два насоса.
1. Циркуляционный Грюнфос прям на кухне. Вообще не слышно. Чтоб почуствовать что работает надо руку приложить.
У матери поначалу из-за этого дискомфорт был (не могла понять работает или нет).
2. Насосная станция (польская, нержавейка, по наклейке шум вроде 57 дб - ) при открытой установке уровень шума достаточно высок, сравним с шумом мотора при поднятом капоте. Установлен в подполье. Пол доска 50 и ДСП. Как раз на люке лежит ковёр. Когда работает отчетливо слышно, но слух так не режет если сравнивать с открытым люком. В этом году планируем утеплять пол, думаю приглушит хорошо.
Re: Насосы 05 Апреля 2008, 06:59

не всё время же она работает эта станция
если другого места не нашли то может короб вокруг какой сгородить из пенопласта с крышкой.
и конденсат, и шум решите.
Re: Насосы 05 Апреля 2008, 07:52

 А охлаждение ей не надо?
не всё время же она работает эта станция
если другого места не нашли то может короб вокруг какой сгородить из пенопласта с крышкой.
и конденсат, и шум решите.
Re: Насосы 05 Апреля 2008, 16:02

У меня тоже подвала нет и стоит в санузле grundfos MQ-3,35. Расчитан на включение при каждом открытии крана. Считается одним из самых тихих но все равно надо привыкать. Думаю впоследствии сделать для него звукоизоляционный короб.
Re: Насосы 05 Апреля 2008, 19:10

Охлаждение надо. Поэтому делают короб сверху и по бокам на 2/3, а снизу оставляют пространство.
из нутри используют звукопоглащающие материалы. Одни знакомые внутренний слой сделали из картонных яичных лотков Smiley , но говорят шума значительно меньше.
Re: Насосы 14 Апреля 2008, 17:50

Из наименее шумных станций повышения  давления, будут станции с "мокрым" ротором, т.е. когда охлаждения двигателя происходит перекачиваемой водой и на двигателе нет вентилятора. У GRUNDFOS это MQ. Уровень шума по каталогу до 55 дБ(А). Большинство станций на рынках и в магазинах - с обычными двигателями и будут более шумные.
Re: Помогите подобрать насос! 30 Апреля 2008, 20:53

Насколько я понял Грундфос-это как немецкие авто, переплата %30 только за имя, при сопоставимом качестве у конкурентов. Занимаюсь вопросом недолго, поэтому могу ошибаться, если не прав то поправьте.
Re: Насосы 02 Мая 2008, 00:20

Всем привет.

обсуждаемая тема очень актуальна для меня, но до конца я так и не разобрался.
Есть частный дом с центральным водопроводом и макс. давлением  0,7 атм (летом соотв. меньше). Как повысить давление в системе? Объясните, плиз, принципы работы системы по повышению давления.
спасиба
P.S. Продаются гидрофоры Италия и РФ. Стоит ли переплачивать за италию и что лучше по качеству?
Re: Насосы 02 Мая 2008, 21:39

Grundfos UPA 15-90, устанавливается просто на трубу подачи. При открытии крана если давление в сети достаточное он не включается, если давление ниже установленного - включается и работает до тех пор пока вы не закрыли кран. И так всегда, тоесть если у Вас всегда слабое давление, то работать будет всегда при водозаборе.
Гидрофор в отличии от просто насоса - это уже так называемая станция и содержит сам насос, мембранный бак и реле управления. Работа отличается от просто насоса тем, что он с помощью мембранного бака создаёт нужное давление и при водозаборе включается не всегда, а только для пополнения давления в бачке. Соответственно чем больше ёмкость бочка, тем больше уровень комфорта. Если сравнивать насос повышающий давление (Grundfos UPA 15-90) со станцией (Hydrojet JP) то если у вас 0,7 то насос будет подкачивать воду из трубы насколько у него хватит сил например до 1,2 в таком типа авральном режиме, а станция спокойно когда вы не пользуетесь водой создаст давление 2,0 и отключится.
Вы помыли посуду - давление упало до 1,6, смыли в туалете - стало 1,5 станция включилась, добавила давления и выключилась. Чем больше объём бачка тем реже она будет включаться и больший запас воды под давлением без электричества. Вроде всё правильно и понятно разжевал Smiley Smiley
про П.С. Гидрофоры при внешнем сходстве имеют различные конструктивные узлы и материалы изготовления.
ИМХО - нержавейка и латунные лопасти. И качество грюнфоса на высоте, так что лучше переплатить за Грюнфос чем за "италию". Да и сравнить Италию и Россию сложно: как спагети с макаронами - непонятно что с чем сравнивать?
Особенно "Сделано ДЛЯ россии" и "MODEL itali" Smiley Smiley Smiley
Re: Насосы 03 Мая 2008, 13:23

Так я что то не до конца въехал. При установке гидрофора (цирк.насос, бак, мембрана и т.д.) обычный скважинный насос нужен или нет?
Re: Помогите подобрать насос! 03 Мая 2008, 14:24

Насколько я понял Грундфос-это как немецкие авто, переплата %30 только за имя, при сопоставимом качестве у конкурентов. Занимаюсь вопросом недолго, поэтому могу ошибаться, если не прав то поправьте.

Покатайтесь на Мерседесе и на Жигулях и вы поймете, что платите не только за имя.
Хотя оба автомобиля доставят вас из точки А, в точку B.
Re: Помогите подобрать насос! 03 Мая 2008, 16:17

Насколько я понял Грундфос-это как немецкие авто, переплата %30 только за имя, при сопоставимом качестве у конкурентов. Занимаюсь вопросом недолго, поэтому могу ошибаться, если не прав то поправьте.

Покатайтесь на Мерседесе и на Жигулях и вы поймете, что платите не только за имя.
Хотя оба автомобиля доставят вас из точки А, в точку B.
А зачем сразу в крайности? Можно покататься на Мерседесе и на Тойоте. Качество как минимум одинаковое, но цены абсолютно разные.
Re: Помогите подобрать насос! 03 Мая 2008, 16:29

И что же на среди насосов схож качеством с Тoyota? Не Pedrollo ли? ;)
Re: Помогите подобрать насос! 03 Мая 2008, 16:32

И что же на среди насосов схож качеством с Тoyota? Не Pedrollo ли? ;)
Ну не знаю. У нас на рынке только 2 фирмы чтоли?
Re: Помогите подобрать насос! 03 Мая 2008, 16:35

А  за имя мы всегда платим, даже за ВАЗ, только не всегда сразу, иногда потом - за ремонт
Re: Насосы 03 Мая 2008, 17:30

Grundfos UPA 15-90, устанавливается просто на трубу подачи. При открытии крана если давление в сети достаточное он не включается, если давление ниже установленного - включается и работает до тех пор пока вы не закрыли кран. И так всегда, тоесть если у Вас всегда слабое давление, то работать будет всегда при водозаборе.
Гидрофор в отличии от просто насоса - это уже так называемая станция и содержит сам насос, мембранный бак и реле управления. Работа отличается от просто насоса тем, что он с помощью мембранного бака создаёт нужное давление и при водозаборе включается не всегда, а только для пополнения давления в бачке. Соответственно чем больше ёмкость бочка, тем больше уровень комфорта. Если сравнивать насос повышающий давление (Grundfos UPA 15-90) со станцией (Hydrojet JP) то если у вас 0,7 то насос будет подкачивать воду из трубы насколько у него хватит сил например до 1,2 в таком типа авральном режиме, а станция спокойно когда вы не пользуетесь водой создаст давление 2,0 и отключится.
Вы помыли посуду - давление упало до 1,6, смыли в туалете - стало 1,5 станция включилась, добавила давления и выключилась. Чем больше объём бачка тем реже она будет включаться и больший запас воды под давлением без электричества. Вроде всё правильно и понятно разжевал Smiley Smiley
про П.С. Гидрофоры при внешнем сходстве имеют различные конструктивные узлы и материалы изготовления.
ИМХО - нержавейка и латунные лопасти. И качество грюнфоса на высоте, так что лучше переплатить за Грюнфос чем за "италию". Да и сравнить Италию и Россию сложно: как спагети с макаронами - непонятно что с чем сравнивать?
Особенно "Сделано ДЛЯ россии" и "MODEL itali" Smiley Smiley Smiley

То есть как я понял, если ставить просто насос, Grundfos UPA 15-90 например, то он будет включаться при любом открытии крана даже если помыть руки за 30 сек. характер его работы будет как правило, частые непродолжительные включения. И как я понимаю, это ведет к уменьшению ресурса работы насоса.

Если ставить станцию, то с учетом гидрофора, включаться она будет раз в 10 меньше, ресурс работы больше, шума меньше, но дороже.  наверно, лучше ставить станцию.
И кстати вопрос, гидрофора на 20 л достаточно в быту для 2 чел (макисмальное потребление воды - душ вечером и стиралка по выходным)?

Кстати позвонил одному из дилеров Grundfos. Предложили Автоматическая станция водоснабжения Grundfos JPBasic3 PT 20 л. Также в инете нашел

Станция домашнего водоснабжения Metabo HWW 3000/20 S (Германия)

Цена отличается на 25%. Никто не подскажет, что по качеству лучше.
А то все продать могут, а рассказать, что лучше не получается.
Re: Насосы 03 Мая 2008, 19:20

hoov_, Можешь поставить станцию с 20л бачком и в процессе эксплуатации решить нужно тебе больше или нет. Это всё индивидуально. Например моим родителям 20 литров хватает, причём не на повышении давления, а от скважины. Единственное где я заметил нехватку большей ёмкости - при работе с кёрхером. Миша вон поставил 80-100 л и думаю ни капельки не жалеет, а наоборот балдеет и насос ещё реже включается. Плюс большого бака - не так заметны перепады давления с 1,5-2,0 при принятии душа Smiley. Метабо видел на рынке, техника хорошая, но хоть как-то сравнить с Грюнфосом не могу, нет у меня информации о его эксплуатации. Такой вопрос лучше задать продавцам торгующим и тем и тем, более достоверно будет.
Янис, если вода в скважине стоит на глубине менее 8 метров - достаточно станции, при большей глубине рекомендуются глубинные насосы.
Re: Насосы 03 Мая 2008, 20:00

Метабо видел на рынке, техника хорошая, но хоть как-то сравнить с Грюнфосом не могу, нет у меня информации о его эксплуатации. Такой вопрос лучше задать продавцам торгующим и тем и тем, более достоверно будет.
Янис, если вода в скважине стоит на глубине менее 8 метров - достаточно станции, при большей глубине рекомендуются глубинные насосы.
По поводу торговцев торгующих и тем и другим тоже не факт что правду расскажут, т.к. их заработок от продажи того или иного насоса может существенно отличаться.
Теперь по моему вопросу: у меня вода на 40 метрах. Мне я так понимаю нужен скважинный насос и на этом вопрос с насосами у меня закрывается? + бак с резиновой грушей для поддержания давления. Ниче не забыл?
Re: Насосы 03 Мая 2008, 20:53

Все, нашел схему.
Re: Насосы 03 Мая 2008, 20:54

Про правду, согласен, не факт, но разница в з/пл не существенная (если % от продаж) и никакая (если (з/пл фиксированная + премии) и как правило нет смысла обманывать, хотя индивидумы встречаются.
По существу: Глубинный насос, Бак + автаматика управления. Вроде всё.
П.С. Вода может залегать на 40м, но в скважине стоять на 5
Re: Насосы 03 Мая 2008, 21:00

Вот видишь и сам схемку нашёл! Smiley
Как правило реле давления и манометр идут в одном блоке.
Самое важное Smiley чего нет на схеме - тросик на котором насос висеть будет!
Re: Насосы 03 Мая 2008, 21:21

и не забудьте обратный клапан (не все скважинные насосы его имеют)
Re: Насосы 03 Мая 2008, 21:26

hoov_, Можешь поставить станцию с 20л бачком и в процессе эксплуатации решить нужно тебе больше или нет. Это всё индивидуально. Например моим родителям 20 литров хватает, причём не на повышении давления, а от скважины. Единственное где я заметил нехватку большей ёмкости - при работе с кёрхером. Миша вон поставил 80-100 л и думаю ни капельки не жалеет, а наоборот балдеет и насос ещё реже включается. Плюс большого бака - не так заметны перепады давления с 1,5-2,0 при принятии душа Smiley. Метабо видел на рынке, техника хорошая, но хоть как-то сравнить с Грюнфосом не могу, нет у меня информации о его эксплуатации. Такой вопрос лучше задать продавцам торгующим и тем и тем, более достоверно будет.
Янис, если вода в скважине стоит на глубине менее 8 метров - достаточно станции, при большей глубине рекомендуются глубинные насосы.
у меня стоит станция с гидрофором  24 литра плюс гидрофор 100 литров.Думаю пока хватит,но по честному ещё не запускал,воду беру с шланга на улице.Запускать буду после праздников.
Re: Насосы 03 Мая 2008, 21:59

Подбор гидроаккумулятора:
http://www.aprilgroup.ru/catalog/hydrobattery/help.html
Re: Насосы 03 Мая 2008, 22:45

К то знает, проясните пожалуйста.
Для каких моделей скваженных насосов авиокомпании GRUNDFOS
Требуется техническое обслуживание, замена масла "подсолнечного" итд.
Re: Насосы 04 Мая 2008, 20:20


 у меня стоит станция с гидрофором 24 литра плюс гидрофор 100 литров.Думаю пока хватит,но по честному ещё не запускал,воду беру с шланга на улице.Запускать буду после праздников.

А как подключается эта система? Ведь если есть насос на гидрофоре 24 л и следом стоит гидрофор 100 л, то получится, что при открытии крана сначала опорожнится гидрофор на 24 л и вкл. насос? или насос не включится за счет давления из второго гидрофора на 100 л? Я точно понял, что на 24 л гидрофора мне будет мало.
Re: Насосы 04 Мая 2008, 22:19

объем бака определяет только частоту включения насоса.
давление воздуха в груше бака не влияет на давление воды, а определяет только степень заполнения бака водой.
если в параллельно подключенных баках будет разное давление и с насосом согласован один из баков, например тот, в котором меньшее давление, то бак с излишним давлением в груше просто не будет работать (впускать в себя воду). Чтобы их объемы суммировались, необходимо одинаковое давление в их грушах, равное 0.9 от давления включения насоса.
Re: Насосы 08 Мая 2008, 11:42

Кстати позвонил одному из дилеров Grundfos. Предложили Автоматическая станция водоснабжения Grundfos JPBasic3 PT 20 л. Также в инете нашел

Станция домашнего водоснабжения Metabo HWW 3000/20 S (Германия)

Цена отличается на 25%. Никто не подскажет, что по качеству лучше.
А то все продать могут, а рассказать, что лучше не получается.

Вы узнайте, есть ли у Метабо сервис-центры, то есть если сломается, кто чинить будет? И будут ли у них запчасти ?
У Грундфос есть несколько сервис-центров.
Re: Насосы 15 Мая 2008, 22:46

Интересно, а насколько законно использование такой машины?
Re: Насосы 16 Мая 2008, 00:07

Для подключения и регистрации "такой машины" требуется:
1. Справка с Домоуправления о составе семьи (или копия домовой книги)
2. Справка с Водоканала о среднем потреблении воды в месяц
3. Справка с БТИ о праве собственности на жилое помещение и земельный участок
4. Тех условия Водоканала о подключении насоса
5. Разрешение Районных электросетей (РЭС) о возможности подключения дополнительного потребителя эл-ва
6. Письменное согласие соседей подключённых к этому же водопроводу на растоянии 120 метров от участка
7. Проект на подключение станции повышения давления
8. Согласование Архитектора р-на
9. Письмо на имя Главы Администрации р-на с просьбой разрешить установку
10. При подключении от скважины- соглосование с УП БелРесурсы
11. Договор на установку счётчика воды
12. Акт осмотра УП Проматомнадзор мембранного бака (требуйте у представителя чтоб наклеил контрольную марку на бачёк)
Со всеми документами в общий отдел Администрации р-на или в сельсовет.
При себе иметь так же паспорт, военный билет, атестат,  действующую медецинскую справку и удостоверение на право включения и выключения насосных станций.
Если возникли вопросы в этих организациях звоните 102, если же всётки собрали все доки позвоните 103, очень прошу.

Re: Насосы 16 Мая 2008, 09:01

+1
забыл только про заключение санстанции об уровне шума :-)))
Re: Насосы 16 Мая 2008, 17:36

Где лучше купить повышительную станцию с баком на 50 литров ?
Re: Насосы 17 Мая 2008, 14:33

У других и без того вода только ночью бывает, а кто-то огороды поливает. Могут и .....
Re: Насосы 17 Мая 2008, 22:12

вот это очень по-русски!
только старО как мир: "если в кране нет воды, значит выпили (гадЫ)"
кто-то и теплицу строит, а сосед-бездельник только гундосит, что тот солнечное тепло всё себе забирает.
Если у вас заключен договор с водоканалом, требуйте его исполнения! Пусть ремонтируют насосы в водокачке, наверняка там 1 из 2 совсем не работает.
А на время ожидания чуда купите гидрофор мощнее, чем у соседа:-). В этом нет ничего противозаконного.
Re: Насосы 30 Июля 2008, 11:57

Описание скважинных насосов: http://grundfospump.ru/catalogue/chink/sq/
Насосные станции: http://grundfospump.ru/catalogue/station/mq/
Там, кстати, и цены указаны.
Re: Насосы 30 Июля 2008, 12:12

 Все в Челябинск за насосами.
Re: Насосы - вопрос 17 Августа 2008, 21:51

Привет народ.А не скажете ,что оно такое за вещь. В МЕТАВО HWW 3000/20 G все было нормально 2 года ,качал себе водичку .А тут стал самовольно включатся\выключатся .Раньше ведь кран открутил (давление упало) он и включается ,качает водичку .Счас заметил (без открытых кранов ,вода игде не течет) по показанию давления ,вижу стрелка до 1,5 BAR падает ,он секунд на 5-10 включится ,догонит давление до 2,9 BAR ,отключится.Хотя при этом вся система без потерь  ,т.е утечки воды в системе нигде нету и потребления из крана тоже нету .Непонятно как то ,может реле \датчик вышло из строя ,или в чем тут дело ?Слышен периодический щелчек возле станции ,при этом чем ближе к меньшому давлению ,т.е. к тем самым 1,5 BAR ,тем щелчки чаще слышны.
Re: Насосы 18 Августа 2008, 08:58

слейте воду, проверьте давление в баке.
если из нипеля капает вода - порвалась резиновая "груша"
Re: Насосы 18 Августа 2008, 10:49

Привет народ.А не скажете ,что оно такое за вещь. В МЕТАВО HWW 3000/20 G все было нормально 2 года ,качал себе водичку .А тут стал самовольно включатся\выключатся .Раньше ведь кран открутил (давление упало) он и включается ,качает водичку .Счас заметил (без открытых кранов ,вода игде не течет) по показанию давления ,вижу стрелка до 1,5 BAR падает ,он секунд на 5-10 включится ,догонит давление до 2,9 BAR ,отключится.Хотя при этом вся система без потерь  ,т.е утечки воды в системе нигде нету и потребления из крана тоже нету .Непонятно как то ,может реле \датчик вышло из строя ,или в чем тут дело ?Слышен периодический щелчек возле станции ,при этом чем ближе к меньшому давлению ,т.е. к тем самым 1,5 BAR ,тем щелчки чаще слышны.

в моей станции джилекс было похожее
сначала стала чуть дольше работать пока накачает в гидроаккумулятор, а потом и вааще перестала выключаться
итог- диффузор носика этназвание дивайса в гарантийном талоне, трещинка толщиной в волос, перепускала давление с выхода в забирающую трубу,
ИМХО пока на гарантии бегом в сервис, потом будет тот же гемор тока за свои деньги

Славка +1 за отжыг
Re: Насосы 27 Августа 2008, 10:54

Всем добрый день!
Подскажите, вода от насоса до гидрофора вода поступает по шлангу? (или нужны спец. трубы)
Разводку по дому можно делать металлопластом? (16, как для отопления)
Клапан обратного хода ставится перед гидрофором или можно на оголовок скважины?
Re: Насосы 27 Августа 2008, 12:57

 я думаю разводку воды экопластом делать намного дешевле.
Re: Насосы 27 Августа 2008, 14:22

под экопласт как я понимаю нужен спец паяльник, а для фитингов металлопласта у меня уже есть устройство для закручивания. Также расстояние от стояка не такие уж и значительные( до 3-4 м).
Re: Насосы 27 Августа 2008, 14:29

хотя наверное надо еще раз все взвесить и просчитать:)
Re: Насосы 16 Сентября 2008, 15:10

я думаю разводку воды экопластом делать намного дешевле.
А я думаю - намного надёжней! Не в цене дело, а в долговечности, поэтому выбран был полипропилен!
Re: Насосы 21 Ноября 2008, 23:09

Срочно нужна насосная станция  24 - 50 литров. ( насос плюс бак) . В крайнем случае бак (гидроаккумулятор). Где, что, кто видел и какая цена?
Re: Насосы 21 Ноября 2008, 23:19

Во первых, почитай первую страницу, там есть контакты
Во вторых, Где видел? В Гомельской области? Или в Витебск поедешь? По конкретней пожалуйста.
Re: Насосы 22 Ноября 2008, 13:45

На первой не совсем то и не совсем там. Надо, желательно, в Гомельской области. А ситуация следующяя. Накрылась мембрама гидроаккумулятора , станция (насос) марки JY 1000 . Рядом ничего подобного. Педложили привезти гидроаккумулятор (бак) за 260 тысяч. Но это почти стоимость насоса.  Согласен добавить и купить насос ( старый про запас). Предложили российский.  Жалко выбрасывать деньги на ветер, да еще зимой. Уж  на худой конец, китайский. Но рядом нет. А за привоз 100 % , а то и более набрасывают.
Re: Насосы 23 Ноября 2008, 22:38

Гомель, рынок хозяйственный ул. Украинская (17 или 19),  места 35 (2 галерея), 127 (3 галерея), 160 (6 галерея). Номер места+-1-2 цифры, по памяти ;) Продают насосы и бывают мембраны (себе лично покупал, была в наличии)
Эти 3 места -  разных хозяев, у каждого в городе ещё магазины есть. + Есть ещё магазин на Советской около тролейбусного парка, бывший Славия. Там есть отдел ещё одного ИП. Но там покупай только в наличии, с заказом оч часто лажа. В принципе всё ;)

Re: Насосы 23 Ноября 2008, 23:43

Какое время работы рынка и выходные ?
Re: Насосы 24 Ноября 2008, 00:10

Славка,  про модели насосов и цены не в курсе?
Re: Насосы 24 Ноября 2008, 00:16

Выходной понедельник. Время работы с 9-00 до 16-00. Многие приходят и уходят раньше Smiley Зимой после трёх делать нечего Smiley
Цен не знаю :( , модели разные были и российские и польские и итальянские и немецкие. Вот тока счас конец сезона  :(
Мембрану брал 20-25 тысч, точно уже не помню.
Re: Насосы 01 Декабря 2008, 21:09

что круче: насос или клапан Huh
Re: Насосы 02 Декабря 2008, 21:51

что круче: насос или клапан Huh
Я думаю, клапан рулит. Насос не в силах создать вакуум для открытия клапана. Наверно на этом предприятии ломают голову почему нет циркуляции.....
Re: Насосы 02 Декабря 2008, 22:45

Какая сила? Силы даже человеческой или конской не хватит - Клапан стоит против движения !!!!! Smiley Smiley Smiley
"Герой сантехник" ставил. Наверное был убит хозяином Smiley Smiley Smiley
Перетягивание каната Smiley блин Smiley Представляю как гудит и греется насос Smiley А клапан даж не напрягается Smiley Smiley Smiley
Re: Насосы 28 Января 2009, 12:06

у меня клоуны смонтировали, обратите внимание где обратный клапан.
Зато теперь у меня нет сомнений, что расширительный бак на бойлер обязателен  Smiley
Re: Насосы 28 Января 2009, 12:16

у меня клоуны смонтировали, обратите внимание где обратный клапан.
Зато теперь у меня нет сомнений, что расширительный бак на бойлер обязателен  Smiley

Про обратный клапан все понятно, чем они только думали, когда его туда решилипоставить?
А вот про обязательность РБ на бойлер объясните, пожалуйста, почему так решили.
Re: Насосы 28 Января 2009, 12:19

 В комбинированом котле стоит изначально на бойлер РБ.
Re: Насосы 28 Января 2009, 12:32

что круче: насос или клапан Huh
может быть одна из уловок сантехников до окончательного расчета за работу
Re: Насосы 28 Января 2009, 14:23

Dennis-minsk

Цитировать
А вот про обязательность РБ на бойлер объясните, пожалуйста, почему так решили.
Потому ,что вода вещество не сжимаемое... а тока расширяемое , и при нагреве и при замерзании.

Это касается только систем отопления и двух контурный нагрев воды, в электро бойлеры из за экономии места только предохранительный клапан.
Зы. Ни когда не ставлю на  электро бойлер ни каких клапанов, обратных в том числе, баловство это... ;)
Re: Насосы 28 Января 2009, 14:32


Про обратный клапан все понятно, чем они только думали, когда его туда решилипоставить?
А вот про обязательность РБ на бойлер объясните, пожалуйста, почему так решили.
при нагреве воды на пару градусов давление выросло с 2 до 6 бар, пришлось рвануть до ближайшего крана горячей воды, чтобы не узнать на самом ли деле бойлер держит заявленых 10бар
Re: Насосы 28 Января 2009, 14:53

В комбинированом котле стоит изначально на бойлер РБ.
В какой модели котла стоит РБ на бойлер?
Спасибо.
Dennis-minsk

Цитировать
А вот про обязательность РБ на бойлер объясните, пожалуйста, почему так решили.
Потому ,что вода вещество не сжимаемое... а тока расширяемое , и при нагреве и при замерзании.

Это касается только систем отопления и двух контурный нагрев воды, в электро бойлеры из за экономии места только предохранительный клапан.
Зы. Ни когда не ставлю на  электро бойлер ни каких клапанов, обратных в том числе, баловство это... ;)
Невозражаю но по привычке ставлю и предохранитель и РБ за исключением малолитражных бойлеров укомплектованных обратным клапаном и предохранителем.
что круче: насос или клапан Huh
Ну перепутали направление насоса бывает это от спешки или после обеда.
------------------------------------------
Обратный клапан в этом случае стоит чтоб на контуре рецыркуляции не возникал противоток , это нормально
Re: Насосы 28 Января 2009, 14:57


Про обратный клапан все понятно, чем они только думали, когда его туда решилипоставить?
А вот про обязательность РБ на бойлер объясните, пожалуйста, почему так решили.
при нагреве воды на пару градусов давление выросло с 2 до 6 бар, пришлось рвануть до ближайшего крана горячей воды, чтобы не узнать на самом ли деле бойлер держит заявленых 10бар
Да
клапан нужно перенести, чтоб обрезать передавливание разогретой воды в холодный подающий водопровод и защитить бойлер
РБ
Re: Насосы 28 Января 2009, 17:21

[
В какой модели котла стоит РБ на бойлер?


 Напольный газовый котёл Vaillant atmo VIT Combi VKC INT 320/1-3 - 120 http://vashdom.tut.by/catalog/?g=8635
Re: Насосы 28 Января 2009, 17:28

[
В какой модели котла стоит РБ на бойлер?


 Напольный газовый котёл Vaillant atmo VIT Combi VKC INT 320/1-3 - 120 http://vashdom.tut.by/catalog/?g=8635

Вайлант собрал всю топочную в моноблоке установка в любом удобном месте без хлопот хорошая штука.
Re: Насосы 28 Января 2009, 17:33

 пока доволен.вся обвязка внутри.Выход отопление,ГВС.Очень трудно накосячить.Но оказалось что возможно. Grin
Re: Насосы 28 Января 2009, 17:38

Миша
в чем косяк? чьи-то руки?
Re: Насосы 28 Января 2009, 17:42

 Холодная вода пережимала горячую.Уже не помну.В общим,перепаивали.Теперь нормально.Как обычно он сказал,они не поняли.........
Re: Насосы 11 Февраля 2009, 15:40

Кто подскажет каим насосом воспользоваться для откачки воды из скважины после бурения. Чтобы погружался метров на 40.
Re: Насосы 12 Февраля 2009, 16:36

Для начала лучше всего бы Ручейком, но 40 метров это его потолок, а если брать нормальный насос, большая вероятность ,что  он по первости будет часто клинить от   мелких камушков, сгореть, как бы не должен, но геморно  его ,постоянно вынимать чистить.
Re: Насосы 12 Февраля 2009, 18:27

Для начала, Ручеек, а хотелось бы более производительный, а то будешь неделю откачивать.
Re: Насосы 13 Февраля 2009, 08:22

тогда купите дешевый одноступенчатый насос
типа омнигены или водолея, чтобы не жалко было пару соток...
Re: Насосы 20 Февраля 2009, 10:46

Помогите определится между двумя насосными установкамим. Wilo SilentMaster и Grundfos MQ. Вроде характеристики похожи, фирмы тоже известные, но цены разные. Что скажите форумчане.
http://www.wilo.by/cps/rde/xchg/by-ru/layout.xsl/944.htm
http://www.grundfos.by/web/homeby.nsf/Webopslag/SKOS-62HBBV
Re: Насосы 20 Февраля 2009, 11:22

сладкая парочка :-)
выбирайте как девушка, какой цвет нравится :-D
Re: Насосы 20 Февраля 2009, 13:54

сладкая парочка :-)
выбирайте как девушка, какой цвет нравится :-D
хе хе хе. разница 300тыщ. жена убьет.
Re: Насосы 20 Февраля 2009, 14:24

на всяк случай спрошу, в чью пользу?
Re: Насосы 20 Февраля 2009, 14:42

на всяк случай спрошу, в чью пользу?
wilo 1.080.000
grundfos 1.280.000 опа, 200 разница получаеццо. А может кто подешевле предложит, господа посаветуйте, могу с минска забрать. с уважением.
Re: Насосы 20 Февраля 2009, 14:51

Vinsent-13, позвони на фирму Югнаст, я у них грундфосы покупал, цена получалась хорошей, потому как не надо было на курсах терять, по-удобному можно рассчитаться.
Re: Насосы 20 Февраля 2009, 14:54

Vinsent-13, позвони на фирму Югнаст, я у них грундфосы покупал, цена получалась хорошей, потому как не надо было на курсах терять, по-удобному можно рассчитаться.

у них грюндфос 1.350.000р вилло они не занимаюццо.
Re: Насосы 20 Февраля 2009, 14:56

а вы спросите сколько он у них в евро стоит и еще раз перечитайте мое сообщение ;-)
Хотя не знаю, может тогда у них скидки хорошие были.
Re: Насосы 20 Февраля 2009, 15:02

а вы спросите сколько он у них в евро стоит и еще раз перечитайте мое сообщение ;-)
Хотя не знаю, может тогда у них скидки хорошие были.
380 э за грюндфос и ждать 3 недели
Где взять РУЧНОЙ глубинный насос на Н забора до15м? 20 Февраля 2009, 16:48

Сделали на дачном участке скважину глубиной 18м (вода стоит примерно на 10м). Собрались было поставить ругаемый некоторыми тут "Ручеек" - с электричеством в соседней деревне все работает (полив, накопительная емкость).
Но вот проблема - свет к участку НЕ ПОДВЕДЕН (деньги в кооперативе собрали, а потом руководство с ними куда-то "запропастилось"). Со временем разберемся, конечно, но пока - "полная автономия". Undecided

Варианты с переносным генератором+электронасос, пожалуйста, не предлагайте.  Cool

Короче, есть проблема - где в Минске можно найти РУЧНОЙ насос с глубиной водозабора больше 8-9 м? Обычная "абиссинка" не подходит (8-9 м - ее "потолок"). В России есть насос НРГ-1 - насос ручной глубинный для  воды, Н забора- 15м (spectr.nov.ru/products/waterpump/). Но в Беларуси продавцы о нем не слышали. Huh


 
Re: Насосы 20 Февраля 2009, 19:49

kravjuri, 8м. это потолок молекулярных связей воды...
теоретически потребуется "выносной эжектор", 2 трубы в скважину
на практике с таким не сталкивался

Vinsent-13, что-то большая разница, вы какие модели сравниваете?
и вилы-СМ и грюны-МКю бывают по 2 варианта мощности...
Re: Насосы 20 Февраля 2009, 21:51

Про потолок в 8 м наслышан - поэтому и спросил про НРГ-1. Судя по описанию производителя, насос не погружной, а находится сверху скважины. И даже с обратным клапаном с глубины в 15 м воду вроде поднимать не должен.  Huh
Правда, он идет в комплекте с трубами (но их длина почему-то 6 м, а не 15 м, как кажется разумнее, раз уж он так "крут").

Кстати, в моей скважине Ф трубы 150 мм. Может, есть в Минске модели ПОГРУЖНЫХ РУЧНЫХ скважинных насосов? Ведь толкать вверх через клапана можно и 15 м столб воды?  Huh
Re: Насосы 21 Февраля 2009, 00:22

нужно поставить вертел как на колодцах а вместо ведра кусок трубы с дном клапаном и тягать воду в ручную сколько нужно.
Re: Насосы 21 Февраля 2009, 11:38

сделать "ведро" из куска канализационной трубы 110мм и ее же обратного клапана?
в 150-ю обсадную надо примерить!
в заужение фильтра может не пролезть...
Re: Насосы 21 Февраля 2009, 18:03

Обратный клапан точно не пролезет (гораздо больше 150), а вот фановый само то ;) Как раз в нужном направлении воду пропустит. Вот тока припаять его или приклепать надо будет, чтоб не выскочил от веса воды.
Re: Насосы 21 Февраля 2009, 19:24

я имел ввиду воздушный клапан на верхний торец трубы, это и есть фановый?
Re: Насосы 22 Февраля 2009, 16:23

Ребята. Так а на счет моей проблемки то что??? Что взять чтоб потом не жалеть???  Huh
Re: Насосы 22 Февраля 2009, 19:42

если вилоСМ одинаковой мощности и на 300 тыр дешевле, берите конечно,
еще и тише будет.
Re: Насосы 22 Февраля 2009, 20:38

 Купите украинский Водолей. Корпус и большинство деталей из нержавейки. Хохлы разобрали Грюндфос, а потом собрали Водолей, а стоимость гораздо меньше. У меня работает уже три года и никаких проблем.
Re: Насосы 22 Февраля 2009, 21:24

я имел ввиду воздушный клапан на верхний торец трубы, это и есть фановый?

Да, это он и есть. Он не выступает по диаметру за периметр.
При опускании трубы вода будет через него снизу заходить внутрь. При поднимании он просто закроется.

Блина, вот изобретение ))))))))))))

зы. бывает ещё третий вид с большим грибком на весь диаметр
Re: Насосы 23 Февраля 2009, 16:28

Спасибо за идею "ведра" из куска канализационной трубы с фановым клапаном.
(обратный клапан от канализации "не пролазит" не только по размеру, но и по цене (от 100$). Так что буду пробовать.
Re: Насосы 24 Февраля 2009, 11:14

Обзвонил кучу фирм - впечатления что "продавцы" втюхивают только тот товар, который лежит у них непосредственно на складе. Владеют информацией читая с рекламных проспектов насосов. Задача конкретного вопроса по теме - ставит в тупик. Один говорит - "надо так", второй - "это не правильно!", третий вообще другое предлагает. 10 фирм - не одного вразумительного ответа. ЖЕСТЬ господа.
Re: Насосы 25 Февраля 2009, 03:15

А чем вобще плох насос ручеёк ?

Хотелось бы услышать конкретные недостатки.

У кого какой опыт ?
Re: Насосы 25 Февраля 2009, 08:53

А чем вобще плох насос ручеёк ?
Хотелось бы услышать конкретные недостатки.
У кого какой опыт ?
А никто и не говорит что он (Ручеек) плох. Просто у него есть минусы и для некоторых ситуаций он не годится. Ручеек слишком сильно шумит, слишком сильно вибрирует, имеет небольшой напор и производительность. Если для вашей ситуации напор и производительность достаточные, а шум и вибрация (есть мнение, что вибрация со временем разрушает скважину) вас не смущают - пользуйтесь Ручейком.

Если речь идет о скважине, то часто Ручейком первое время прокачивают скважину (пока много грязи и песка), а потом ставят стационарный скважинный насос и обустраивают ввод воды в дом.
Re: Насосы 25 Февраля 2009, 22:27

Vinsent-13
Цитировать
Ребята. Так а на счет моей проблемки то что??? Что взять чтоб потом не жалеть??? 

   А для чего вам  такой насос . Для  водоснабжения они  почти не пригодны . В таком исполнении делаются системы заточенные на полив.   
 stg
Цитировать
А чем вобще плох насос ручеёк ?
Хотелось бы услышать конкретные недостатки.
У кого какой опыт ?
Вибация и шум передаётся по трубам, относительно малый ресурс, шум  быстро прогресирует производительность быстро  падает.
Re: Насосы 26 Февраля 2009, 00:59

Dennis-minsk
Цитировать
есть мнение, что вибрация со временем разрушает скважину

так вот интересно сколько его можно подержать в скважине чтоб он не навредил ей
а потом накопить денег и купить толковый насос  ;)

а шум - да, такой что соседи небось чуют  Smiley
Re: Насосы 26 Февраля 2009, 11:43

Вопрос, из серии: Я курю, на сколько это вредит моему сдоровью...  Как сами понимаете, влияют различные  факторы.
Но я знаю людей которые годами пользуются , меняют только насосы и как бы ничего. Но  думаю,  нужно своевременно менять.

Мне кто то подсеял "одёванный" ручеёк,  была мысль сделать кротогонку глобального маштаба. Но по ходу  выполнения  бетонных работ, посетила другая идея, вместо обратного клапана вставлен переходник с резьбой 3/4 к которой прикручивается штанга 1.5м с площадкой 10х10 на торце. Получился дивный вибратор для бетонных работ. Что, вобщем то  в последствии не исключает  использование по первому  варианту... ;)

Вот и думайте, хорошо ЭТО, было бы  для скважины или нет...
Re: Насосы 02 Марта 2009, 00:33

Спасибо за идею "ведра" из куска канализационной трубы с фановым клапаном.
(обратный клапан от канализации "не пролазит" не только по размеру, но и по цене (от 100$). Так что буду пробовать.
Клапан пердунок не стоит 100$
А ведро с дном клапаном не труд даже для самого дохлого жестянщика.
Но если жестянщика нет то из инструментов понадобятся молоток мозги и наковальня.
Купить кусок оцинкованной водосточной трубы пролазивающего в скважыну диаметра
Отклепать внутрь один край на оправке трубе надеть на него или вложить внутрь кольцом резиновый шланжик. Из жести вырезать пятак- дно чтоб не улетело приклепать к стенке ведра тем же кусочком резинового шланжика.
Re: Насосы 04 Марта 2009, 03:15

Кто пользует UPA 15 90

Как бы порог срабатывания уменьшить ?
Re: Насосы 26 Марта 2009, 15:12

2 marsoviy:

От 100$ на стройрынке Уручье стоил именно обратный клапан от канализации - довольно здоровая бандура для непропускания потока г...на в обратную сторону (как сказали продавцы, ее покупают те, кто в многоэтажках сталкивался с засором стояка ниже по этажам с последующим выпиранием в квартиру дерьма от соседей сверху  Shocked). Ну это так, для лирики...

А "клапан-пердунок" (фановый) действительно стоит не 100$, а около 5$ (уже закупил для опытов :Smiley) - вместе с отрезком трубы высотой 1 м. Так что без воды не останусь  на пиво.



Re: Насосы 27 Марта 2009, 13:35

какое давление в гидрофере до подключения
Re: Насосы 27 Марта 2009, 14:55

0.9 Pвкл
Re: Насосы 29 Апреля 2009, 06:40

Здрасте, у меня порволась резиновая груша в бачке (20литров), весь инет облазел немогу найти, мож есть намётки у кого или мож както самому можно сделать?
Re: Насосы 29 Апреля 2009, 08:19

поиск по слову "мембрана" рулит, http://aqua.shop.by/724/91/
Re: Насосы 29 Апреля 2009, 09:00

На стройрынке у прадовцов попадаются, сам покупал в сервисном центре Аристон
Re: Насосы 22 Мая 2009, 17:42

Для подключения и регистрации "такой машины" требуется:
1. Справка с Домоуправления о составе семьи (или копия домовой книги)
2. Справка с Водоканала о среднем потреблении воды в месяц
3. Справка с БТИ о праве собственности на жилое помещение и земельный участок
4. Тех условия Водоканала о подключении насоса
5. Разрешение Районных электросетей (РЭС) о возможности подключения дополнительного потребителя эл-ва
6. Письменное согласие соседей подключённых к этому же водопроводу на растоянии 120 метров от участка
7. Проект на подключение станции повышения давления
8. Согласование Архитектора р-на
9. Письмо на имя Главы Администрации р-на с просьбой разрешить установку
10. При подключении от скважины- соглосование с УП БелРесурсы
11. Договор на установку счётчика воды
12. Акт осмотра УП Проматомнадзор мембранного бака (требуйте у представителя чтоб наклеил контрольную марку на бачёк)
Со всеми документами в общий отдел Администрации р-на или в сельсовет.
При себе иметь так же паспорт, военный билет, атестат,  действующую медецинскую справку и удостоверение на право включения и выключения насосных станций.
Если возникли вопросы в этих организациях звоните 102, если же всётки собрали все доки позвоните 103, очень прошу.



Да я чуть не опупел....  биться головой о стену  Только прочитав P.S. не удержался от смеха, а то уже в мыслях проклинал весь наш бывший ....
Славка +1  Grin Grin Grin
Re: Насосы 22 Мая 2009, 21:53

Подскажите пожалуйста, где лучше установить в системе водоснабжения установку Grundfos HYDROJET, JP и смогу ли я выполнить это своими силами? Водопровод-труба Wawin ПП 20 диаметр. Почему своими? Сантехник не доделав свою работу сбежал... Просить кого то на подключение установки, наврятли кто-то согласится. Хотя если такие найдутся, давайте обсуждать.
Re: Насосы 26 Мая 2009, 13:43

На входе воды в дом, конечно сам сможешь.
 Это же в твоих силах :
- присоединить 2 трубы (кстате на установке они G1")
- настроить реле давления на срабатывание,
- подключить эл.питание.

А после даешь объявление и ты профи по подключению насосных станций "....." фирмы   Grin
Re: Насосы 27 Мая 2009, 00:04

На входе воды в дом, конечно сам сможешь.
 Это же в твоих силах :
- присоединить 2 трубы (кстате на установке они G1")
- настроить реле давления на срабатывание,
- подключить эл.питание.
А после даешь объявление и ты профи по подключению насосных станций "....." фирмы   Grin

А на труде ПП Wavin чем отводы сделать?HuhHuh
Re: Насосы 27 Мая 2009, 17:52

На входе воды в дом, конечно сам сможешь.
 Это же в твоих силах :
- присоединить 2 трубы (кстате на установке они G1")
- настроить реле давления на срабатывание,
- подключить эл.питание.
А после даешь объявление и ты профи по подключению насосных станций "....." фирмы   Grin

А на труде ПП Wavin чем отводы сделать?HuhHuh
привариваются отводики специальным паяльником.
на всех рынках дают на прокат те кто продают пп
нарисуй, посчитай и приготовь детали.
Кста!
А что приходит 20 и уходит 20?
у вас что совсем мало разбора воды в доме?
Re: Насосы 27 Мая 2009, 20:34

На входе воды в дом, конечно сам сможешь.
 Это же в твоих силах :
- присоединить 2 трубы (кстате на установке они G1")
- настроить реле давления на срабатывание,
- подключить эл.питание.
А после даешь объявление и ты профи по подключению насосных станций "....." фирмы   Grin

А на труде ПП Wavin чем отводы сделать?HuhHuh
привариваются отводики специальным паяльником.
на всех рынках дают на прокат те кто продают пп
нарисуй, посчитай и приготовь детали.
Кста!
А что приходит 20 и уходит 20?
у вас что совсем мало разбора воды в доме?

Вход 32 полиэтилен, переходник на 20 и т.д.  Проще наверное сфоткать творение сбежавшего сантехника и выставить на обсуждение, а то, что-то я стал совсем сомваться в правильности монтажа... Завтра выложу фото.
Re: Насосы 31 Мая 2009, 14:00

Выкладываю фото вводной части водопровода и отопления.
Re: Насосы 31 Мая 2009, 18:22

Выкладываю фото вводной части водопровода и отопления.
Красиво.
Молдавское фривалитэ.
Докупите трубы толстой, и перенесите гребёнки на верх.
на подпитку поставьте обратный клапанок, чтоб не слить отопление в водопровод, ведь у вас жалобы на пропадение воды...
Каков обьём системы, бачок может понадобится.
в целом неплохо, поправимо, могло быть и хуже.



Re: Насосы 31 Мая 2009, 21:45

Выкладываю фото вводной части водопровода и отопления.
Красиво.
Молдавское фривалитэ.
Докупите трубы толстой, и перенесите гребёнки на верх.
на подпитку поставьте обратный клапанок, чтоб не слить отопление в водопровод, ведь у вас жалобы на пропадение воды...
Каков обьём системы, бачок может понадобится.
в целом неплохо, поправимо, могло быть и хуже.

marsoviy, красиво??? Это с иронией? Вы меня не расстраивайте...
Про обратный клапан, наверное соглашусь, т.к. когда давление было слабым, я попытался открыть кран подпитки и почувствовал, что отопление сливается в водопровод.
А зачем гребёнки переносить выше? Выше, значит куда?
Что вы имеете ввиду под объёмом системы?
Кто бы поправил?Huh?
Re: Насосы 31 Мая 2009, 22:03

Под объёмом системы - объём воды в системе. В зависимости от него разный объём расширительного бака.
Выше - значит на этаж расположения радиаторов.

Какой диаметр трубы от котла до гребёнки, 20?
Почему краны с американками перед гребёнками не ставили? Как фильтр чистить будите?
утеплитель к ближайшему радиатору на трубы "почти" одели, а к остальным нет...
Re: Насосы 31 Мая 2009, 22:33

Под объёмом системы - объём воды в системе. В зависимости от него разный объём расширительного бака.
Выше - значит на этаж расположения радиаторов.

Какой диаметр трубы от котла до гребёнки, 20?
Почему краны с американками перед гребёнками не ставили? Как фильтр чистить будите?
утеплитель к ближайшему радиатору на трубы "почти" одели, а к остальным нет...
Славка, как посчитать объем воды в системе?
Выше у меня нет радиаторов, только тёплый пол.
Я понимаю, что у вас много вопросов. Вот такие сантехники выполняют работу и при этом уверяют, что они знают больше остальных и все мои вопросы а как ...Huh Отвечает, я знаю что делаю, вот и наделал. Это ещё пол беды, работу не доделал, аванс взял, а теперь отказался и вовсе приезжать и доделывать всё. Вот я и спрашиваю на форуме кто бы взялся помочь, в крайнем случае подсказать, что в моих силах исправить и как.
Re: Насосы 31 Мая 2009, 23:11

В "алюминии" 200-400  грамм воды в одном ребре. В трубах, смотреть надо по таблице, но можно и площадь круга умножить на длинну трубы. 3,14*0,006*0,006*длинну в метрах- вроде так Smiley Врядли (хотя ХЗ) получится большой и нужен будет отдельный бачёк.

Тёплые полы.... большие разницы длинн контуров? Регулировать шаровым миникраном.... :(
А что за котёл? Низкотемпературный?
----
зы. Тема получается не про насосы :(
Куда её определить? В тёплые полы или комплектацию котельной?
Re: Насосы 01 Июня 2009, 08:07

Честно говоря разговор начался с... 
Подскажите пожалуйста, где лучше установить в системе водоснабжения установку Grundfos HYDROJET, JP и смогу ли я выполнить это своими силами? Водопровод-труба Wawin ПП 20 диаметр. Почему своими? Сантехник не доделав свою работу сбежал... Просить кого то на подключение установки, наврятли кто-то согласится. Хотя если такие найдутся, давайте обсуждать.
, а закончился сам видишь чем. Толком ничего и не узнал. Может кому телефон оставить, чтобы кто проконсультировал лучше?Huh?
Re: Насосы 01 Июня 2009, 08:19

ну при готовой системе посчитать объем можно и по счетчику воды при заполнении Smiley
Re: Насосы 01 Июня 2009, 09:07

Станцию установи на трёхугольные кронштейны пристёгнутые к стене, рядом с вводом воды
мимо станцыи огрганизуй байпас для сохранения возможности пользоваться водопроводом без станции,или если нужно её снять для обслуживания.
То есть, в существуюшую трубу до водомера, нужно врезать тройник-кран-тройник
и концы с тройников соответственно подсоеденить к всасу а второй к выбросу.
пред станцыей обратный клапан, иначе вода будет возврасчаться в водопровод.
Ну и конечно некрасиво получилось с диаметрами, у станции резьбы 1" а выход на разбор сразу задушен на 1/2"
На верху много точек разбора воды?
Поднимая контура таким образом они удлинняются, возврастает риск завоздушивания.
Регулирование затрудненно но возможно.
Так дистанционно без выезда сложно сказать что нужно выпонить, очевидно только что обвязку нужно переделать.
Обратитесь к специалисту сантехнику.
Re: Насосы 01 Июня 2009, 09:11

Если бы кто посоветовал толкового, я готов свозить на объект показать и привезти обратно. Один у меня уже сделал, теперь куча проблем как видите....
Re: Насосы 01 Июня 2009, 10:52

по-моему до опломбированного водоканалом счетчика никаких ответвлений (и станций) не допускается.
1/2" до второго тройника надо вырезать, и на этом месте всё сделать как написАл marsoviy
Re: Насосы 02 Июня 2009, 16:06

Уважаемые сантехники, у кого есть опыт подключения насоса grundfos MQ3-35 совместно с гидроаккумулятором, подскажите схемку. Хочется уменьшить количество включений насоса, но при этом не испортить его.
Re: Насосы 02 Июня 2009, 16:35

MQ предназначен для работы "по протоку", без ГА
ему не страшны частые включения, это не погружной
Re: Насосы 02 Июня 2009, 16:36

Если бы кто посоветовал толкового, я готов свозить на объект показать и привезти обратно. Один у меня уже сделал, теперь куча проблем как видите....
Так вон хоть Marsoviy
Сантехника  на плаху и без объяснений.

Re: Насосы 02 Июня 2009, 16:42

У него вроде встроенный напорный бак чтобы уменьшить число включений.
http://www.kond.ru/item.php?root=3&item=1275
Re: Насосы 02 Июня 2009, 20:04

Если бы кто посоветовал толкового, я готов свозить на объект показать и привезти обратно. Один у меня уже сделал, теперь куча проблем как видите....
Так вон хоть Marsoviy
Сантехника  на плаху и без объяснений.

Как раз Marsoviy и не изъявил желания помочь на практике, только в теории. А я на него возлагал надежды  ремонт  bath
Re: Насосы 03 Июня 2009, 08:29

yura-ch, есть специальный раздел форума - спрос и Предложение услуг, где полно телефонов.

ByDeRus, у MQ встроенный не бачок, а стопарик :-)  (он виден на фото)
реле давления дополнено (или заменено?) датчиком протока, и всё работает! (при каждом открытии крана)
Re: Насосы 03 Июня 2009, 08:52

santeam, я в этой ветке спрашивал про установку насоса, если ты внимательно читал, это перое. второе, замечания которые мне вынесли форумчане я не могу не заметить и уж тем более удалить их из этого топика. третье, в топике на который ты ссылаешься много предложений, но толковых и не дорогих практически нет. мне уже один сделал .... больше таких сюрпризов не хочу. ИЗВИНЯЮСЬ за офтоп.
Re: Насосы 03 Июня 2009, 09:03

толковые и недорогие не бывают, во всяком случае в рекламке.
их бережно передают из рук в руки
обращайтесь за рекомендациями к знакомым или нанимайте дорого
сори за офф
Re: Насосы 03 Июня 2009, 10:16

ByDeRus, у MQ встроенный не бачок, а стопарик :-)  (он виден на фото)
реле давления дополнено (или заменено?) датчиком протока, и всё работает! (при каждом открытии крана)
Скажу честно не разбирал, взял инфу с проспекта производителя где черным на белом написано "Встроеный мембранный бак"-- и выноска в область напорного патрубка.
Установка циркуляционного насоса 04 Июня 2009, 09:54

Так можно устанавливать ?
Re: Установка циркуляционного насоса 04 Июня 2009, 10:26

нет
на байпасе нужен обратный клапан или кран
почему у вас вход 1/2", а выход 1+1/2"
Re: Насосы 04 Июня 2009, 10:57

Я плохо разбираюсь в этом.
Сейчас работает без насоса. Большой перепад температур на подаче 70, а на обратке 30.
Что будет мешать, ведь подключение насоса не под 90 градусов, а с наклоном?
Re: Насосы 04 Июня 2009, 12:27

главное вал двигателя насоса должен быть горизонтально, см. инструкцию к насосу
Re: Насосы 04 Июня 2009, 16:07

Спасибо.
Re: Насосы 04 Июня 2009, 16:44

так не делайте
вода не пойдет через котел, насос будет ее гонять между двумя ближайшими радиаторами.
на стояке подачи совсем не найдется места?
Re: Насосы 04 Июня 2009, 16:51

очень мало места, первый радиатор(3 секции) можно отключить.
Re: Насосы 05 Июня 2009, 10:10

а подвинуть к котлу поближе, между котлом и первым радиатором поставить
Re: Насосы 05 Июня 2009, 11:40

Возле котла нет места. От котла до радиатора 1,3 м.

Наклон отводов для насоса и переход на обратке 11/2" в 1/2".
Это не будет сопротивлением для воды (плохо разбираюсь в гидравлическом сопротивлении)?
Re: Насосы 05 Июня 2009, 12:05

если у вас дальше вся система 1/2", вот поэтому и
Сейчас ... Большой перепад температур..
Re: Насосы 05 Июня 2009, 12:13

У кого есть опыт использования насосов Грюндфос Альфа.
Полельтесь впечатлениями.
Re: Насосы 05 Июня 2009, 12:43

если у вас дальше вся система 1/2", вот поэтому и

Cопротивления для жидкости не достачно при уменьшении диаметра и таком повороте, файл question.doc?
Не владею расчетом гидравлического сопротивления.
Re: Насосы 05 Июня 2009, 13:21

сопротивление системы слишком большое для достаточной естественной циркуляции,
и маленькая гравитационная составляющая (разница высот котла и радиаторов).
расчет специалисты делают, зная мощности
Re: Насосы 05 Июня 2009, 13:31

Система с естественной циркуляцией работала 5 месяцев, но не сильно эффективно(плохая циркуляция).
Для повешения эффективности нужна принудительная циркуляция.


А запорная арматура нужна?
Не могу посчитать сопротивление для жидкости на этом участке?


Слышал:
-про потерю напора обусловленной трением потока при входе в более узкую трубу и потерями на вихреобразование, которые образуются в кольцевом пространстве вокруг суженой части потока;
-про значительные потери энергии при поворотах, т.к. в нем происходят отрыв потока и вихреобразования, причем потери тем больше, чем больше угол.
Re: Насосы 05 Июня 2009, 21:19

yura-ch,
 
Я бы подключил гидрофор так.
Re: Насосы 06 Июня 2009, 20:07

Всем привет. Прошу помощи у спецов. Насосная станция Metabo HWW 3000/20 G. После первичной установки станция нормально работала, в связи с ремонтом помещения перерыв в рабрте составил полгода, давление упало на ноль, как по новой запустить станцию, если можно поподробней. Заранее всем благодарен
Re: Насосы 06 Июня 2009, 23:20

залейте воду в трубу на всасе
Re: Насосы 07 Июня 2009, 18:35

Ignatov, большое Вам человеческое спасибо.
Re: Насосы 10 Апреля 2010, 21:39

Подымем тему ;)
Где можно купить  GRUNDFOS UNILIFT CC? Заинтересовало то, что он способен работать даже в очень тонком слое воды (около 3 мм) – для этого можно снять защитную решетку.
Есть еще подобные дренажные насосы?

Подскажите еще по насосу IVT SP-550 DW  Это вроде дренажник с поплавком. Что означает погружной? То, что он может быть полностью  погружен в воду или то, что он обязательно дожен быть полностью погружен? Как вообше IVT себя зарекомендовали? Пробовал набрать в яндексе, в результат выходят только белоруские шопы. Smiley

Re: Насосы 22 Апреля 2010, 15:35

Tapik8

Надо бы провернуть вручную вал насоса, пока не начнет крутиться более-менее легко. Возможно, будет смысл почистить патрубки манометра и реле.
Re: Насосы 22 Апреля 2010, 22:26

могу подсказать где можно купить unilift cc пиши в личку
Re: Насосы 03 Мая 2010, 11:40

Доброго времени суток, ув.форумчане. Имею проблему: в двигателе скважинного погружного насоса Pedrollo 4SR (0.55кВт) рассыпался нижний подшипник (шариковый, радиально-упорный, 40х17х12мм). Поиск оного на рынках ничего не дал - только радиальные. Получается попадалово целиком на движок насоса? Их тоже в Минске нет. Целиком насос? Из-за терелки холодца всю свинью колоть...  unknown
Может, кто-нибудь сталкивался c подобным?
Re: Насосы 03 Мая 2010, 20:52

Доброго времени суток, ув.форумчане. Имею проблему: в двигателе скважинного погружного насоса Pedrollo 4SR (0.55кВт) рассыпался нижний подшипник (шариковый, радиально-упорный, 40х17х12мм). Поиск оного на рынках ничего не дал - только радиальные. Получается попадалово целиком на движок насоса? Их тоже в Минске нет. Целиком насос? Из-за терелки холодца всю свинью колоть...  unknown
Может, кто-нибудь сталкивался c подобным?
Надо понимать так, что ни у «Тепломаркета», ни у «Теплофакта», ни у «Своего дома» Вы понимания не нашли?  Может тогда подойти на «Белтепломаш» с Вашим подшипником (или движком) – там народ грамотный, да и запчастей у них на складе до бениной мамы. Глядишь и помогут чем.
Re: Насосы 04 Мая 2010, 07:30

Доброго времени суток, ув.форумчане. Имею проблему: в двигателе скважинного погружного насоса Pedrollo 4SR (0.55кВт) рассыпался нижний подшипник (шариковый, радиально-упорный, 40х17х12мм). Поиск оного на рынках ничего не дал - только радиальные. Получается попадалово целиком на движок насоса? Их тоже в Минске нет. Целиком насос? Из-за терелки холодца всю свинью колоть...  unknown
Может, кто-нибудь сталкивался c подобным?
Надо понимать так, что ни у «Тепломаркета», ни у «Теплофакта», ни у «Своего дома» Вы понимания не нашли?  Может тогда подойти на «Белтепломаш» с Вашим подшипником (или движком) – там народ грамотный, да и запчастей у них на складе до бениной мамы. Глядишь и помогут чем.
Ни у кого ничего не нашёл. Партия движков приедет в РБ только в конце мая. Нашёл только б/у резиновую мембрану, которую у меня порезало разрушившимся подшипником, и пищевое спецмасло в двигатель. Единственный человек на «Белтепломаше», который занимается движками, в отъезде. Будем ждать.
P.S. Есть повод задуматься о качестве комплектующих хвалёных насосов Педролло... И трёх лет не проработал в щадящем режиме.  unknw
Re: Насосы 04 Мая 2010, 15:12

Превратили тему в сделай сам или как стать сантехником. Потратил время зря.
Дайте дельный совет. Дача, стандартная разводка от башни по мет. трубам холодной воды по участкам. Пластиковой трубой через тройник сделал ввод в дом. Одна точка-умывальник на кухне. Сделал так:
Труба пласт=шаровый кран= тройник=один шланг на кран холодной воды 
                                                     =второй на водонагреватель накопит 30л Аристон с нижней подачей гор. воды                =на кран гор . воды.
На выходе имеем струйку воды= кружка в минуту.
Требуется увеличить напор на выходе, чтобы посуду можно было помыть.  Что посоветуют профи??? Я так понял мне нужна насосная станция желательно grundfos.
Минусы: трудоемко, дорого, шумно. Или я ошибаюсь??? Может есть варианты по проще???
Re: Насосы 04 Мая 2010, 15:14

Заранее спасибо.
Re: Насосы 07 Мая 2010, 11:37

вода в дом под давлением идет? Если ставить насосную станцию они расчитаны на перекачку воды температурой не выше 35 градусов, по паспорту. Значит надо ставить станцию на входе. Тока воды у соседей не будет)
Re: Насосы 11 Мая 2010, 15:24

Насколько заметна разница в напоре между холодной и горячей водой?
Надо посмотреть давление на входе в дом. Если разница небольшая и давление на входе больше 1,5бара - вопрос к смесителю. Если нового типа - может быть забита сеточка (откручивается пальцами и чистится подручными средствами.
Если результата нет - ставится станция Grundfos. А лучше повысительный насос+бак литров на 100... А лучше два по 50. По финансам то же но надежнее, смысл есть
__________________________________________________________
8(029)6783182
Re: Насосы 26 Мая 2010, 17:09

Народ... подскажите.. вроде Слава писал что на установку станции нужна куча документов и разрешений - а как сейчас дело обстоит с этим?
ps перечитал внимательно... стёб... )))
Re: Насосы 26 Мая 2010, 21:51

Простите-извините Smiley))))) Прикольчик был ;)
Re: Насосы 28 Мая 2010, 09:36

 возник вопрос имеем насосную станцию для повышения давления.теперь будем брать воду из скважины,но делаем в колодце на всякий случай возможность включения в центральный водопровод.при запитке из скважины будет ли как нибудь влиять на давление воды отключенная от сети насосная станция и на её подачу?есть ли у неё встроенные обратные клапана,поскольку потребителей от скважины два?станция грюндфос.
Re: Насосы 28 Мая 2010, 10:49

выключенная станция не мешает протоку воды
но будет служить фильтром-отстойником, что может не принести ей пользы...
я бы смонтировал байпас - обходной путь, а станцию отсекал краном
Re: Насосы 28 Мая 2010, 16:41

Народ, подскажите плиз - стоит ли брать все эти педролы джамбы и иже с ними или лучше не стоит связываться... Я бы может и Метабо взял бы - но хочу литров на 50 ибо мне кажется что 24 или сколкьо там маловато...
Кроме станции чтобы подключить всё как положено что ещё нужно докупать?
Заранее спасибо или киньте ссылку на страницу...
не смог прочитать ничего больше после Славиной шутки... ржале шодурные...
Re: Насосы 01 Июня 2010, 14:54

letsa, емкость бака не влияет на колличество воды, запаса тоже никакого не создает, в 24 л -8 литров воды, чем больше бак тем лучше для насоса, реже работает.
Re: Насосы 01 Июня 2010, 19:32

Здравствуйте
Мне нужно сделать резервный запас воды, что бы если воды не будет он автоматически использовался и наполнялся. Прочитал ветку, вроде то что я хочу тут не обсуждалось. Вобщем дом два этажа, в подвале бак 2куба и хочу поставить насосную станцию, что бы если воды нет или низкое давление, то качала из бака. В одной фирме занимающейся отоплением мне дали схему, но толком на вопросы мои не смогли ответить. По схеме они предлагают Grundfos Hydrojet JP 5/24, но я тут читал что шумит. Бесшумный "MQ", например Grundfos MQ 3-45, но он без гидрофора. Есть ли MQ с гидрофором и нужен ли он в данной ситуации? Вода обычно идет хорошим напором и по логике насос не должен включаться при открытии например на первом этаже крана, а если и на втором этаже открыли кран, то должен будет включиться и начать подкачивать воду с бака, это я правильно понимаю?
Re: Насосы 02 Июня 2010, 08:50

1. MQ бак не нужен
2. вам предлагают установить ОТКРЫТУЮ емкость, а это значит
3. напора в емкости не будет, MQ будет включаться при каждом открытии крана
4. появляется проблема обеззараживания воды, нужна спец. УФ-фильтр-лампа

такие схемы применяют, когда воду подают на час в сутки,
а если у вас отключений не помните, достаточно держать в подвале 50л. бочку с водой, чтобы было чем смыть горшки.
Re: Насосы 02 Июня 2010, 17:33

1. MQ бак не нужен
2. вам предлагают установить ОТКРЫТУЮ емкость, а это значит
3. напора в емкости не будет, MQ будет включаться при каждом открытии крана
4. появляется проблема обеззараживания воды, нужна спец. УФ-фильтр-лампа

такие схемы применяют, когда воду подают на час в сутки,
а если у вас отключений не помните, достаточно держать в подвале 50л. бочку с водой, чтобы было чем смыть горшки.
Живу в поселке, летом все начинают поливать огороды, воды или нет вобще или ночью более менее нормальное давление появляется. Т. е. схема мне нужна именно эта. Насчет обеззараживания сначала соберу без фильтров и ламп посмотрю как будет. Весной, летом я думаю будет достаточно обновления воды, а зимой, осенью можно раз в пару недель подачу закрывать, расходовать бак.
Меня в этой схеме интересует именно вопрос что бы насос не включался когда давление нормальное. По схеме если бак наполнен, то вода подается параллельно на MQ и дальше на потребители. Сегодня был в этой фирме, уточнял, мне сказали, что MQ стоит до потребителей, и если на подаче давление будет больше чем порог срабатывания MQ, то сколько кранов потом не открывай, MQ не включится. Но я как-то сомневаюсь...
Re: Насосы 03 Июня 2010, 08:50

в нарисованной схеме давление на входе MQ равно атмосферному! бак открытый!
(сделать закрытую кубовую емкость на 6..10 бак очень дорого)

если вместо MQ использовать JP5 + 50л. бак, то насос будет включаться "не всегда", зато гораздо громче...
я бы ставил MQ или его аналог от Вило.
Re: Насосы 03 Июня 2010, 11:52

в нарисованной схеме давление на входе MQ равно атмосферному! бак открытый!
Не, на входе MQ стоит обратный клапан, когда MQ включится, то вода будет засасываться, а в выключенном состоянии давление на выходе(подаче) равно давлению на входе в MQ(т.е. до клапана).
И по логике если на вводе нормальное давление(больше чем порог срабатывания MQ, то не должен насос включаться при открытии 1-2(всех) кранов которые расположены уже после MQ?
Re: Насосы 03 Июня 2010, 12:00

в емкости давление НОЛЬ, в системе (после ОК) конечно есть давление - как настроили реле.
емкость расш. бачка MQ = стакан воды, т.е. достаточно слить из крана рюмку воды, сразу включится MQ, она так и должна работать.

если бы не было открытой емкости, тогда ДА, насос не включится пока в водопроводе давление выше уставки реле.
Re: Насосы 03 Июня 2010, 14:03

в емкости давление НОЛЬ, в системе (после ОК) конечно есть давление - как настроили реле.
емкость расш. бачка MQ = стакан воды, т.е. достаточно слить из крана рюмку воды, сразу включится MQ, она так и должна работать.

если бы не было открытой емкости, тогда ДА, насос не включится пока в водопроводе давление выше уставки реле.

Так из-за обратного клапана открытой емкости в системе для MQ нет. Ведь если бы не было обратного клапана вода через насос поступала бы в бак под давлением которое на вводе в дом воды.  При открытии крана вода пойдет от этого ввода, а не из MQ, так как давление на подаче выше чем порог срабатывания станции
Re: Насосы 03 Июня 2010, 14:09

в том то и дело, что в этой схеме бак НЕ под давлением водопровода,
а по принципу бачка унитаза, с поплавковым клапаном
Re: Насосы 03 Июня 2010, 15:22

в том то и дело, что в этой схеме бак НЕ под давлением водопровода,
а по принципу бачка унитаза, с поплавковым клапаном
Понятно, но MQ НЕ СОБЩАЕТСЯ с баком. Из MQ вода никак не может поступить в бак. А вот из бака может, но это только когда уже MQ заработает
Re: Насосы 03 Июня 2010, 16:15

правильно
в этой схеме если вынять у MQ вилку из розетки, вода из крана в доме не потечет!
как не потечет она если подводку смесителя опустить в бачек унитаза вместо подключения к водопроводу.
Re: Насосы 03 Июня 2010, 17:48

правильно
в этой схеме если вынять у MQ вилку из розетки, вода из крана в доме не потечет!
там на схеме плохо видно что ли... как раз еще и задумывалась эта схема, что электричества нет, а вода в кране есть.

С крана 14 идет на фильтр 10, тройник 8(пошел отвод на бак), потом обратный клапан 12(через который вода проходит, но обратно к соседям не потечет, когда включется MQ), дальше кран 13, тройник 8(отвод на MQ) и дальше муфта 17 и в дом на потребители. Т. е. вода с водопровода спокойно идет в дом, ничего ей не мешает. И только если давление падает тогда включается MQ и начинает качать воду из бака

уф... я уже сам себя убедил, что все нормально Smiley
перестал сомневаться... Smiley
Re: Насосы 04 Июня 2010, 09:43

присмотрелся и увидел, что пунктир есть "труба" между 8 и 11 ?!?
но это "не по СНИПу"!, не допускается смешивание в водопроводе воды из открытых источников!
про необходимость УФ обеззараживания я вас предупреждал.
Re: Насосы 10 Августа 2010, 16:27

кто нибудь знает про насосы производства  ЗАВОД ПРОМБУРВОД?

Re: Насосы 11 Августа 2010, 10:38

присмотрелся и увидел, что пунктир есть "труба" между 8 и 11 ?!?
но это "не по СНИПу"!, не допускается смешивание в водопроводе воды из открытых источников!
про необходимость УФ обеззараживания я вас предупреждал.
Все собрал, пару дней уже как... все чудесно работает, колонка ровно греет, напор замечательный, но теперь дальше нужно думать...
МQ-35я, бак на 2куба. Что сделать что бы вода в баке не зацвела?
Позвонил в фирму, которая фильтрами торгует, насчет уф лампы они сказали что это от микробов, а не от водорослей, т.е. когда вода зацветает это водоросли. Что делать чтобы вода в баке стояла пару месяцев(например зимой, когда напор хороший) и не зацветала они не знают... Есть какие-то решения?

И про смешивание я не понял, смешивание где, всмысле в трубах которые по дому разведены, нельзя чтобы текла вода то из водопровода, то из бака?
Re: Насосы 11 Августа 2010, 11:02

бак у вас "открытый" - без давления водопровода?
классическая схема, это когда водоразбор постоянно идет через бак, чтобы вода в нем обновлялась, для этого объем бака рассчитывают не более потребления воды за 2..3 суток, + УФ обеззараживание. А водоросли сами по себе не опасны - слышал неделю назад, по радио успокаивали минчан насчет цветной воды из крана в некоторых районах :-D

ставить дозаторы "белизны" как в бассейн я бы не стал,
задайте вопрос в ветке про очистку воды, там профи ответят
Re: Насосы 11 Августа 2010, 13:36

бак да, без давления

почитал ветку про бак, ложек серебряных можно накидать, совсем хорошо если дополнительный насос с УФ фильтром поставить, что бы он постоянно потихоньку гонял воду в баке. Но электричество...
Ладно пока лето наверно нормально будет, а потом попробую просто регулярно полностью использовать его и снова наполнять, периодичность оптимальную только подобрать нужно
Re: Насосы 30 Сентября 2010, 16:07

 дом подключен к скважине.реле давления скважинного насоса выставлено 2.5-4.5.если подключить к поливочнику насосную станцию и выставить на ней давление 5-6 не будет нанесён вред скважинному насосу?
Re: Насосы 30 Сентября 2010, 16:38

если производительность скваженника больше, то ничего ему не будет
Re: Насосы 12 Октября 2010, 09:45

лучше поставить солиноидный клапан при включении насосной станции, который отключит скважинный насос
Re: Насосы 11 Ноября 2010, 13:40

здравствуйте,у меня скважина глубинной 11м,от уровня земли до воды 3м. подойдет ли насосная станция  с гидрофором или нужен погружной насос? на каком расстоянии будет зеркало воды?заранее спасибо
Re: Насосы 11 Ноября 2010, 15:12

У меня вода в 4-х метрах от уровня земли (а глубина скважины 30 м.) все качает, надо смотреть еще дебет скважины. Гидрофоры берут до 7-8 м., считается как глубина до забора воды +горизонтальный участок умноженный на 0,1
Re: Насосы 12 Ноября 2010, 08:46

у вас есть место для установки ШУМНОЙ насосной станции?
погружной насос обеспечит бОльшую производительность + бесшумность = комфорт.
небольшая разница в цене стоит того.
Re: Насосы 12 Ноября 2010, 13:36

есть подвал, так что проблема с шумом не важна, хотелось бы поставить сасосную станцию, вопрос потянет ли она? ведь труба будет забирать воду на 4м от уровня воды-такое возможно?нам когда пробили скважину сказали прокачать,а потом опустить насос (у нас был Ручеек)на1м от дна. заранее спасибо.
Re: Насосы 12 Ноября 2010, 14:22

Насос  с чугунным корпусом оч низкий уровень шума... но глубинник конечно сподручней...
знаю людей,с десяток лет уже  пользуют ручеёк в дачном водоснабжении+ мембранный ресивер + автоматика... довольны. Нет разбора большого разбора, а что стрекочет ? так за такие деньги... ;)
Re: Насосы 13 Ноября 2010, 10:41

насос с чугунным приемным баком дешевле чем с нержавейки(т.е дешевле и еще мало шумнее?), уровень шума одинаковые по паспорту, станция это так на дачку (на краны поставить и на зиму домой забирать чтоб ноги не приделали) но не как не в дом, где постоянно живешь.
и это ручеек убивает скважину, не сразу правда))
Re: Насосы 13 Ноября 2010, 15:16

Цитировать
насос с чугунным приемным баком дешевле чем с нержавейки(т.е дешевле и еще мало шумнее?),
Так есть... я не в теории, я из практики... слушать не на сухую,а под нагрузкой.
Цитировать
станция это так на дачку
Разные есть станции, ваще то , это полноценный насос  но под свои задачи... со скважины я б им тянуть не стал, а поднять давление или разгонять с накопителя ...
Цитировать
и это ручеек убивает скважину, не сразу правда))
Слыхал такую байку, но ни одной убитой ручейком не видел... но чес сказать и не искал.
Re: Насосы 22 Ноября 2010, 13:43

т.е. если я правельно понял, то в моем случае лучше погружной насос. может тогда посаветуете какой именно(название,мощность и все такое). заранее спасибо
Re: Насосы 23 Ноября 2010, 16:53

Народ, подскажите плиз - стоит ли брать все эти педролы джамбы и иже с ними или лучше не стоит связываться... Я бы может и Метабо взял бы - но хочу литров на 50 ибо мне кажется что 24 или сколкьо там маловато...
Кроме станции чтобы подключить всё как положено что ещё нужно докупать?
Заранее спасибо или киньте ссылку на страницу...
не смог прочитать ничего больше после Славиной шутки... ржале шодурные...

Нормой для насоса считается 15 включений в час. Если расход воды будет небольшой, то и ставить большой бак не стоит. При большом баке вода будет в нем стоять и от грушы будет резиновый привкус и запах.

Re: Насосы 24 Ноября 2010, 14:01

имхо станции - максимальный забор воды с  8 м - санитарная вода - только для дачи, да еще шумит часто включается, да можно поставить бак побольше, но бак еще 50 литров + еще сотка, так если еще сотку добавить и уже поргужной вариант
Re: Насосы 24 Ноября 2010, 14:31

Цитировать
максимальный забор воды с  8 м - санитарная вода - только для дачи
не совсем верно, это забор воды до 8 м, а сама скважина может быть глубиной намного поболее, а не верховодка. У самого скважина 30 м, а зеркало воды где-то на 3-4 метрах от уровня земли. А вот что шумит-это да, хотя уже все в доме привыкли, да и пока руки до короба не доходят (лотки от яиц для обшивки изнутри уже собрал) Grin
Re: Насосы 21 Декабря 2010, 10:42

Посаветуйте фикальный насос с измельчением
Re: Насосы 24 Декабря 2010, 12:06

Фекальные канализационные насосы с режущим механизмом - например Grundfos SEG (G - на конце означает наличие режущего механизма), цены на насос начало примерно от 1100-1300 евро + шкаф управления от 450-550 евро (вкл/выкл автоматически, поплавок в комплекте), монтажные детали: фланцы, обратные клапаны, трубы и т.д. можно у Grundfos, но это по желанию, характеристики насосов можно посмотреть на www.grundfos.by (закладка - каталог webcaps, далее в webcaps закладка Кталоги/далее либо канализация/seg либо -вся продукция/seg - как вариант APG но ценник от 4т) - нужно знать напор (м)/ расход (м3/час), можно что-то от Wilo, можно Pedrollo, но у последнего сервиса почти нет (т,е, у кого купил, тот и сервис)))), но работает тоже неплохо. Выбирать скорее всего (если головой) нужно из первых двух (гарантия, сервис - все ОК), если как всегда у нас бывает, то последний мда.
Re: Насосы 03 Февраля 2011, 15:55

Уважаемые, есть вопрос.

Бывают ли случаи, что подрядчик ставит б/у погружной насос? Есть определенное недоверие к ним.
Как убедиться, что все ок?
Re: Насосы 03 Февраля 2011, 18:41

 должен при вас устанавливать и распаковывать.и должна быть гарантия с номеров.
Re: Насосы 03 Февраля 2011, 19:12

Уважаемые, есть вопрос.

Бывают ли случаи, что подрядчик ставит б/у погружной насос? Есть определенное недоверие к ним.
Как убедиться, что все ок?
Конечно бывают , может стащили где-нибудь... Здесь на форуме читала у одного мужика из под носа , можно сказать для колодцев кольца огромные укатили  пока он ненадолго заскочил в дом. И закатили на соседнюю улицу , там где подрядчики монтировали подводку воды "под ключ". А заказчице сказали что машина с кольцами к ее дому подъехать не смогла , выгрузили в другом месте  и поэтому приходится катить вручную.
Re: Насосы 16 Февраля 2011, 12:58

Нужен насос для удаления воды из подвала. В цоколе планировался бассейн, и собственно он там и есть, только неожиданный.))
Воды в яме где-то 0.5-1 м. Может кто сталкивался, как лучше ее откачать?
 лестница
Re: Насосы 16 Февраля 2011, 12:59

Нужен насос для удаления воды из подвала. В цоколе планировался бассейн, и собственно он там и есть, только неожиданный.))
Воды в яме где-то 0.5-1 м. Может кто сталкивался, как лучше ее откачать?
Re: Насосы 16 Февраля 2011, 14:26

купите "дренажный насос", они недорогие
если возможно, сделайте ямку под ведро, или когда уровень воды станет меньше его высоты, поставьте насос в бочку
и остальную воду в бочку лопатой для снега
Re: Насосы 16 Февраля 2011, 17:05

Как вариант предложил бы WILO TMW 32/8

Цена его около 163 USD без НДС

Описание тут http://productfinder.wilo.com/finder/finder.do?act=showIO&forward=showProductGroupMain&oid=0000001100023fdb00020023
Re: Насосы 16 Февраля 2011, 21:53

все верно santeam написал, я бы еще у жены, тещи чулок отдолжил, натянуть на насос, чтоб какую бяку не хватанул)

а WILO, как-то кашерно получится, я б какой Джилекс, ASGATEC, Omnigena смотрел для разового использования, в 200 000 вложитесь
Re: Насосы 25 Февраля 2011, 16:50

ну как говорится, кто на что учился ;) а немец он и есть немец...погода вон какие чудеса творит в последнее время
Re: Насосы 25 Февраля 2011, 21:32

Скажите а есть ли насосное решение для водопровода где есть 0,5атм,так что бы гидрофор не ставить,потребляло все это дело до 200-300вт, и воду чугунной крыльчаткой не портило, и все это за разумные деньги?
Re: Насосы 26 Февраля 2011, 14:21

есть, наподобие циркуляционных насосов на отопление, повышают как правило мах на 1 Атм, врезаются в трубу, ставят обычно перед колонками когда не хватает давления для розжига, но глобально это проблему не решит, да и стоят как станция водоснабжения. От сюда следует только либо станция на базе гидрофора либо без оного, с реле протока. Но они шумные и от 0.8 кВт
Re: Насосы 26 Февраля 2011, 21:41

есть, наподобие циркуляционных насосов на отопление, повышают как правило мах на 1 Атм, врезаются в трубу, ставят обычно перед колонками когда не хватает давления для розжига, но глобально это проблему не решит, да и стоят как станция водоснабжения. От сюда следует только либо станция на базе гидрофора либо без оного, с реле протока. Но они шумные и от 0.8 кВт

Да не ,вы не в теме, у педроло есть насос 300вт,но он чугунный и ему требуется гидрофор, а еще есть некая байда с насосам и реле ,без рессивера.
Re: Насосы 01 Марта 2011, 12:32

Можем предложить вот такой вот вариант, вроде всем хорош Smiley
Re: Насосы 01 Марта 2011, 14:46

проконсультируйте, между скважинным насосом и гидроаккумулятором нужен обратный клапан или он уже есть в насосе???спасибо
Re: Насосы 01 Марта 2011, 14:54

в моем насосе (Омнигене) клапана не было, в дорогих обычно есть.
Но всё равно его часто (при большой глубине) советуют продублировать в доме, типа вдруг в насосе клапан заилится...
Re: Насосы 02 Марта 2011, 08:48

 у меня стоит на оголовке.поскольку скважина на два дома из дома убирал.
Re: Насосы 03 Марта 2011, 15:21


Да не ,вы не в теме, у педроло есть насос 300вт,но он чугунный и ему требуется гидрофор, а еще есть некая байда с насосам и реле ,без рессивера.

киньте линк пожалуйста, что б я был в теме)
Re: Насосы 23 Марта 2011, 17:14

проконсультируйте, между скважинным насосом и гидроаккумулятором нужен обратный клапан или он уже есть в насосе???спасибо
в насосах WILO есть  Smiley
Re: Насосы 18 Апреля 2011, 12:33

Wilo_man, что-то я не смог разобраться, как можно купить у вас насос. Говорят вы не продаете Shocked
Re: Насосы 18 Апреля 2011, 16:01

Добрый день.
Действительно, представительство, как таковое, коммерческую деятельность не ведет.
Вы можете приобрести нашу продукцию у наших дилеров, список которых Вы можете найти тут
http://wilo.by/cps/rde/xchg/by-ru/layout.xsl/68.htm


Re: Насосы 18 Апреля 2011, 16:01

Описание бытовой линейки Wilo Вы можете найти тут
http://wilo.by/cps/rde/xchg/by-ru/layout.xsl/index.htm

Спасибо.
Re: Насосы 06 Июня 2011, 12:27

Подскажите, хочу на полив участка взять такую штуку, стоит ли?
Вихревой насос Omnigena WZ 250 (с обратным клапаном)
Технические характеристики:

Производительность насоса - 35 (л/мин)
Максимальный подъем воды на высоту - 39 (м)
Мощность насоса - 0.25 (кВт)
Штуцер вход-выход насоса - 1"
Наличие обратного клапана - есть

Производство Польша

Цена: 400 000 руб.
Re: Насосы 07 Июня 2011, 13:24

Ребята, подскажите, может ли Водолей снизить объем качаемой воды?
Скважинный насос ZDS 05 Июля 2011, 18:39

Делюсь с вами впечатлениями, которые получил на выставке Акватерм, прошедшей в Киеве в мае 2011 года. Выставка получилась на славу, представлялся большой выбор новинок насосного и теплового оборудования, климатическая техника альтернативной энергии. Но особенное внимание хочу уделить компании ZDS, представленной на выставке.
Итальянская компания ZDS является производителем скважинных насосов 4", а также электродвигателей, что является важным фактом, когда монтаж оборудования делается на одном заводе. Фирма ZDS презентовала инновационные запатентованные разработки, о которых хочется рассказать детальней: одно из них - надежная защита насоса DRP. Подробней об устройстве.
Защита насоса DRP - это запатентованное электронное устройство, обеспечивающие надежную защиту двигателя от перегрева, перепада напряжения, потери фазы, сухого хода. В отличие от других решений, для работы DRP не требуется дополнительных датчиков, кабелей или пультов контроля, что позволяет сэкономить время установки насоса и финансы для приобретения дополнительной защиты. Это не может не радовать компании, которые занимаются бурением и установкой насосов, ведь насосы ZDS для них это просто находка. Консультанты, которые представляли глубинные насосы ZDS на выставке подробно и доступно рассказали о преимуществе насосов ZDS.
Очень понравилась информация о двигателях ZDS. Двигатели ZDS оснащены вмонтированной тепловой защитой от перегрева, обладают высоким пусковым моментом, и им для старта хватает - 160 V; обладают самым высоким уровнем изоляции - до 150 запусков двигателя в час. Это делает насосы ZDS среди остальных представителей скважинных насосов рекордсменами по надежности и работоспособности.
У обладателя этого насоса никогда не будет болеть голова, как защитить его от перегрузок и песка. Ведь производитель уже побеспокоился об этом. Вам остается лишь получать удовольствие от его работы.
Надеюсь, что моя информация была для вас полезна!
Re: Насосы 23 Сентября 2011, 10:21

Все НАСОСЫ выбирайте тут = tus.by/porabotal-otdohni/432-nasosnoe-oborudovanie.html

Здесь можно выбрать любое насосное оборудование
Re: Насосы 25 Сентября 2011, 19:14

стоить следующая задача:
скважина на два дома. глубина 60 метров. удаление одного примерно 70 метров от скважины, второго (моего) - 3 (три) метра. в каждом доме живет по одной семье по три человека, без бани, огородов и прочей туфты. вот решаю какой насос взять (ибо сосед немного отстаёт по темпам стройки). пока что выбор пал на:
Grundfos SQE 3-95
Grundfos SQE 1-110
Grundfos SQE 1- 95
GRUNDFOS SQE 3-105

пока не понял что значат индексы 1 и 3 в моделях.
какие будут комментарии?

спасибо
Re: Насосы 25 Сентября 2011, 20:22

Из предложенного порекомендую 3-105. 1 и 3 - это номинальная производительность. Только сразу скажу что к идущему в комплекте баку надо всё-же ещё один поставить, побольше. Просто рекомендация из опыта.
Re: Насосы 25 Сентября 2011, 20:55

под баком имелся ввиду годрофор (такая синяя ёмкость)?
ну я думаю литров на 100 поставить.
Re: Насосы 26 Сентября 2011, 11:48

В версии SQE предусмотрено частотное управление по цифровому датчику давления. В комплекте бак на 8 литров, если не изменяет память. Он служит для обеспечения водой пока насос не запустился, и берёт на себя воду, которую насос успел накачать до остановки, после отключения разбора. Так что дополнительного 18-35л хватит (просто повышение комфорта).

Другой вариант - поставить SQ с классической обвязкой (реле, гидрофор на 50-100 литров). Тогда рекомендую установку двух баков по 50л, вместо одного на 100л. Повышается надёжность. И скважина сможет работать, если в одном из баков мембрана порвётся.
Re: Насосы 26 Сентября 2011, 19:31

В версии SQE предусмотрено частотное управление по цифровому датчику давления. В комплекте бак на 8 литров, если не изменяет память. Он служит для обеспечения водой пока насос не запустился, и берёт на себя воду, которую насос успел накачать до остановки, после отключения разбора. Так что дополнительного 18-35л хватит (просто повышение комфорта).

Другой вариант - поставить SQ с классической обвязкой (реле, гидрофор на 50-100 литров). Тогда рекомендую установку двух баков по 50л, вместо одного на 100л. Повышается надёжность. И скважина сможет работать, если в одном из баков мембрана порвётся.

всё верно по первому варианту. устанавливается некий блок управления размером с кассовый аппарат и прочая фигня, которая контролирует давление. электронная начинка чувствительна к перепадам напряжения.
второй вариант получается дешевле ~40%. спасибо за совет насчёт двух баков по 50 литров ! пойду по второму варианту. даж манагер меня к нему склонял сегодня в магазине.  будет SQ 3-95
Re: Насосы 26 Сентября 2011, 20:26

И одна небольшая рекомендация. Чтобы уровень комфорта поднять до максимума можно после всей обвязки установить редуктор. Правда, не помню, сколько они стоят. Реле давления устанавливается на пределы 3.5-5.5 бар, а редуктор на 3. В результате, у Вас ВСЕГДА будет постоянное давление в системе водоснабжения, что исключает проблемы с ГВС. Их и так может не быть, а можно редуктор установить позже, если будет необходимость.
Re: Насосы 26 Сентября 2011, 20:42

И одна небольшая рекомендация. Чтобы уровень комфорта поднять до максимума можно после всей обвязки установить редуктор. Правда, не помню, сколько они стоят. Реле давления устанавливается на пределы 3.5-5.5 бар, а редуктор на 3. В результате, у Вас ВСЕГДА будет постоянное давление в системе водоснабжения, что исключает проблемы с ГВС. Их и так может не быть, а можно редуктор установить позже, если будет необходимость.

спасибо за дельные советы!!!
Re: Насосы 23 Октября 2011, 09:55

частный дом....колодец.... по весне хочу приобрести гидрофор (решить проблему водоснабжения)...
сейчас есть время для прокладки трубопроводов....
подскажите какие трубы закопать в траншею с выходами в колодец и в место установки гидрофора (интересует материал и диаметр)?
Re: Насосы 26 Октября 2011, 07:22

Полиэтилен, диаметр 32 мм.
Если под гидрофором вы подразумеваете насосную станцию
Re: Насосы 26 Октября 2011, 12:23

Полиэтилен, диаметр 32 мм.
Если под гидрофором вы подразумеваете насосную станцию

спасибо....уточните - одну или две штуки прокладывать....
Re: Насосы 26 Октября 2011, 23:05

От колодца до насосной станции прокладывается одна труба т.к. она является всасывающим трубопроводом.
Старайтесь прокладывать трубу ровно, без воздушных карманов, с небольшим уклоном к колодцу.
Также помните на каждые 10 м по горизонтали теряется 1 м на всасывание.
Re: Насосы 27 Октября 2011, 05:58

спасибо....
Насос ZDS, скважина 03 Ноября 2011, 11:14

Погружные насосы для воды от компании ZDS зарекомендовали себя  среди монтажных организаций и потребителей,  как надежный и высококачественный насос европейского производства. Используя скважинные насосы ZDS, Вы можете быть  уверенны в том, что вашем доме всегда будет вода.  Для обеспечения бесперебойной работы в насосе ЗДС предусмотрены следующие технологические решения и инновации:
- Инновационная запатентованная защита насоса DRP (сухой ход, перегрев, потеря фазы и др.)
- Высокотехнологичный двигатель, обеспечивающий до 150 запусков в час
- Для старта/запуска насоса необходимо всего – 160В
- Высокая устойчивость к песку и абразивным материалам
- Не требуется дополнительных пультов управления и защит
- Все двигатели ЗДС оснащены тепловой защитой (термореле) от перегрева.
- БЕЗУСЛОВНАЯ ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 24 МЕСЯЦА
* БЕЗУСЛОВАНЯ ГАРАНТИЯ  означает, что независимо от того какая жалоба возникла у Вас или у Вашего клиента, производитель заменит продукцию на протяжении 24 месяцев после покупки невзирая на условия эксплуатации и поломку.

Насосы ЗДС – это исключительная европейская надежность и качество, подкрепленное технологическими инновациями 21-го века.

Re: Насосы 15 Ноября 2011, 13:38

может кто ответит.
Как-то приобрел дренажный поплавковый насос. хочу подключить стационарно, но на испытаниях он сам при нонижении уровня воды в колодце не отключился, хотя уже стал сосать воздух и из трубы вода не шла. Отключился он только в момент, когда сам насос немного приподнял.
1.Как сделать, чтобы такого не было и он сам отключался в необходимый момент?
2.Какой принцип работы поплавка? может сам чего покумекаю.
3.Не опасно ли насос держать все время включенным в сеть, в т.ч. зимой
4.От насоса идет труба ф25мм наружу, что будет с насосом, если зимой вдруг вода в этой трубе замерзнет?