Требования к топочной/котельной

Страниц: 1 ... 4 5 [6]  Все
Re: Требования к топочной/котельной 18 Февраля 2018, 21:10

Пытаюсь логику уловить: выхлоп конденсатника не вреден в отличие от традиционного турбика или смысл в чем-то другом???
Похоже вопрос в пожарной безопасности, но это уже перебор в перебдении!
Re: Требования к топочной/котельной 19 Февраля 2018, 12:28

Пытаюсь логику уловить: выхлоп конденсатника не вреден в отличие от традиционного турбика или смысл в чем-то другом???
Похоже вопрос в пожарной безопасности, но это уже перебор в перебдении!
Единственное логическое объяснение  - нормы пишут люди не владеющие терминологией, не знающие действующих норм на должном уровне и как следствие не видящие какие подводные камни и проблемы могут быть если они сформулируют фразу так а не иначе.

Как то писал запрос в Стройтехнорм по газовым вопросам, так ответ поручили писать женщине, которая мне сказала: "я вообще-то больше по сантехнике, но нас вот 20 лет назад учили что должно быть так"
Re: Требования к топочной/котельной 20 Февраля 2018, 14:56

Господа, что тут не понятного по коаксиалкам? Государство вводит электростанцию. Цены на газ увеличивают и вводиться экономия, а это применение конденсатников. Не хочешь конденсатник - берешь электрический котел или строишь дымоходы. Европа в свое время на конденсатники и перешла практически запретом на использование турбированных котлов. Как решается это на местах - государству не очень.
Re: Требования к топочной/котельной 20 Февраля 2018, 21:26

сегодня начал заниматься газом. встречался с человеком который будет делать проект и все работы. он так же сказал, что через стену сейчас никак...
есть загильзованный нержавейкой дымоход, перестраховался не зря)), но если так вешать котел, то он будет находится не в очень практичном и удобном месте, к тому же там, неподалеку, каким то образом электрощиток оказался - по нормам как бы не проходит.
есть несколько вопросов к знатокам:
1. расстояние от котла/запорной арматуры до эл.щитка?
2. запрещен ли зонтик на конце дымохода
3. возможно ли такое подключения котла к стояку дымохода? см. вкладуку.  (котел висит на противоположной стене, от стояка дымохода.)
Re: Требования к топочной/котельной 21 Февраля 2018, 17:30

сегодня начал заниматься газом. встречался с человеком который будет делать проект и все работы. он так же сказал, что через стену сейчас никак...
есть загильзованный нержавейкой дымоход, перестраховался не зря)), но если так вешать котел, то он будет находится не в очень практичном и удобном месте, к тому же там, неподалеку, каким то образом электрощиток оказался - по нормам как бы не проходит.
есть несколько вопросов к знатокам:
1. расстояние от котла/запорной арматуры до эл.щитка?
2. запрещен ли зонтик на конце дымохода
3. возможно ли такое подключения котла к стояку дымохода? см. вкладуку.  (котел висит на противоположной стене, от стояка дымохода.)

И как этот человек обосновал, что "через стену сейчас никак"?

Касательно дымохода через стену:
Цитировать
23.1.5 Допускается осуществлять отвод продуктов сгорания от котлоагрегатов горизонталь-
ными присоединительными дымоотводами и коаксиальными дымовыми трубами непосредственно
через наружную стену с последующим соединением с дымовыми трубами, выведенными в соответ-
ствии с 23.1.11.
Для одноквартирных жилых домов отвод продуктов сгорания от конденсационных газовых котлов
допускается осуществлять коаксиальными дымовыми трубами через наружную стену.
Расстояние
до соседних зданий и сооружений, не относящихся к домовладению, должно быть не менее мини-
мальных противопожарных разрывов.

Все остальное домыслы и слухи отдельных людей. Но к сожалению к этим людам могут относиться и некоторые должностные лица. Поэтому если что-то не разрешают, но при этом не подкрепляют свои слова, то нужно писать запросы и просить чтобы они дали письменный аргументированный ответ.

1) не разбирался в этом вопросе

2) По зонтикам:
Цитировать
23.1.11 Дымовые трубы в зданиях должны быть выведены:
— выше границы зоны ветрового подпора, но не менее чем на 0,5 м выше конька крыши — при рас-
положении их (считая по горизонтали) на расстоянии не более 1,5 м от конька крыши;
— в уровень с коньком крыши — если они отстоят на расстояние не более 3 м от конька крыши;
— не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10 к горизонтали, — при расположении
труб на расстоянии более 3 м от конька крыши.
Во всех случаях высота части дымовой трубы над прилегающей частью крыши должна состав-
лять не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской) — не менее 2,0 м.
Высоту части дымовой трубы над кровлей допускается определять в соответствии
с СТБ EN 13384-1-2012 «Трубы дымовые. Методы теплотехнического и аэродинамического расчета.
Часть 1. Дымовые трубы, обслуживающие одно устройство», СТБ EN 13384-2-2012 «Трубы дымовые.
Методы теплотехнического и аэродинамического расчета. Часть 2. Дымовые трубы, обслуживающие
более одного отопительного устройства».
Установка на дымовых трубах зонтов и дефлекторов не допускается.

3) Смотря какой котел.
Если атмосферник, то нельзя:
Цитировать
23.1.2 Дымовые трубы должны быть вертикальными, без уступов. Допускается отклонение дымовых
труб от вертикали до 30 на расстояние в сторону (считая по горизонтали) до 1 м при обеспечении
площади сечения наклонных участков присоединительного дымоотвода не менее площади сечения
вертикальных участков.
Допускается предусматривать устройство приставных дымовых труб.

А если с закрытой камерой сгорания, то думаю что можно, но как повернут властьимущие х.з.
Цитировать
23.1.7 Суммарную длину участков присоединительных дымоотводов (кроме каскадных схем)
на каждом этаже в новых зданиях следует принимать не более 3 м, в существующих зданиях —
не более 6 м.

Цитировать
3.31 присоединительный дымоотвод (connecting flue): Деталь или детали, посредством кото-
рых выходное отверстие отопительного устройства присоединяют к дымовой трубе.


Re: Требования к топочной/котельной 21 Февраля 2018, 21:50

Цитировать
И как этот человек обосновал, что "через стену сейчас никак"
Касательно дымохода через стену:
про конденсатник он сказал..... но пока он, как то не воспринимается.
Цитировать
А если с закрытой камерой сгорания, то думаю что можно, но как повернут властьимущие х.з.
да так сегодня и решили - котел будет висеть на стене напротив дымохода, вдыхать будет через стену сзади, а газы выдувать в существующий дымоход, так вроде ничего противозаконного...
 Koleda_m  спасибо за ответы, как всегда на высоте.
Re: Требования к топочной/котельной 22 Февраля 2018, 13:25

 Андрей Казак, вентиляция есть в котельной? тоже нельзя забывать.
Re: Требования к топочной/котельной 22 Февраля 2018, 21:04

да, вентканал есть.
Re: Требования к топочной/котельной 01 Апреля 2018, 00:17

 Koleda_m то есть отныне вентиляция в топочной обязательна, а ее размеры 270на140 в кирпиче?! Шахта уже готова, а под топочную там канал 160на140 примерно.
Re: Требования к топочной/котельной 09 Мая 2018, 17:00

Появилась информация о выходе Изменение №11 BY* СНиП ІІ-35-76 Котельные установки
Взята отсюда https://stn.by/about/news/updates_topic/popolnenie-ips-strojdokument-n438
Но прочесть его или скачать там нет возможности. Нашел еще вот это , тут написано что будет вроде в этом изменении. https://tm24.by/izmeneniya-v-sisteme-dyimoudaleniya
Re: Требования к топочной/котельной 09 Мая 2018, 18:21

Добрый день,
Расстояние от топочного проема до противоположной стены другого жилого дома должно быть  какое??
Коаксиальная труба горизонтальная

Re: Требования к топочной/котельной 18 Мая 2018, 11:26

не  менее 10м
Re: Требования к топочной/котельной 23 Мая 2018, 13:35

Что такое топочный проем? Если конец коаксиального дымохода, то почему 10 м??? Какие Ваши доказательства?
Re: Требования к топочной/котельной 11 Июня 2018, 10:02

Цитировать
                            
   Re: Требования к топочной/котельной
Установка на дымовых трубах зонтов и дефлекторов не допускается.
100 лет не допускается и 100 лет все тупо ставят зонтики или под общий колпак. 1% дымоходов без оного скорее всего собраны "по конденсату" и имеют конденсатосборник в каналью.
Теоретически, зонтик ограничивает естественную тягу дымохода. Если просвет между зонтиком и срезом дымохода не менее 20см, особенно если 2 этажа - достаточная эффективная высота дымохода - зонтик никак не помеха.

Цитировать
3) Смотря какой котел.
Если атмосферник, то нельзя:
Цитировать
23.1.2 Дымовые трубы должны быть вертикальными, без уступов. Допускается отклонение дымовых
труб от вертикали до 30 на расстояние в сторону (считая по горизонтали) до 1 м при обеспечении
площади сечения наклонных участков присоединительного дымоотвода не менее площади сечения
вертикальных участков.
Допускается предусматривать устройство приставных дымовых труб.

А если с закрытой камерой сгорания, то думаю что можно, но как повернут властьимущие х.з.

Ребята, в снипе, насколько я помню, есть пункт про приоритет указаний к монтажу изготовителя продукции - сейчас лень искать где видел. Это логичный пункт. Согласно изготовителю котлов, дымоход после разделения с 100/60 на 80/80 можно тащить до 40м по горизонтали. Пункт про горизонтальный участок 3/6м относится однозначно только к атмосферникам и он тоже логичен.
Re: Требования к топочной/котельной 12 Июня 2018, 22:16

Вроде говорят что опять можно турбо котлы через стену - без полноценного дымохода (короче откатили назад)?
Скажите в деревянном доме что бы повесить турбокотел на стену - достаточно обшить ее гипсокартоном?
Re: Требования к топочной/котельной 12 Июня 2018, 22:48

Вроде говорят что опять можно турбо котлы через стену - без полноценного дымохода (короче откатили назад)?
Да, только пол метра от окна должно быть. Мне в проект пришлось вносить изменения и котел вешать на другую стену подальше о окна.
Вот документ
Re: Требования к топочной/котельной 14 Июня 2018, 11:25

Вроде говорят что опять можно турбо котлы через стену - без полноценного дымохода (короче откатили назад)?
Скажите в деревянном доме что бы повесить турбокотел на стену - достаточно обшить ее гипсокартоном?
Жесть, асбест. При низком потолке - еще и на потолок.
По коаксиалке - вернули старый вариант