Re: Оптимальная толщина утеплителя. 27 Января 2016, 13:16

не менее 3,2.
(давно уже в нормативке.)
Re: Оптимальная толщина утеплителя. 27 Января 2016, 14:39

все очень просто. есть формула для расчета толщины теплоизоляции и не нужно гадать на кофейной гуще))
http://voka.biz/news/2016-01-22/raschet-tolschiny-teploizolyatcii?_utl_t=vk

Не хочется никого обижать, но мое мнение, что нужно или писать статьи грамотно с правильной принятой терминологией, правильными формулами и всеми коэффициентами, или вообще не писать.
У меня лично возникает вопрос: Как человек написавший эту статью мог сдать экзамен и получить аттестат компетентности?
Вот что режет глаз:
1) неправильное значение "нормативного сопротивления теплопередачи" для стен.

2)  Толщина слоя теплоизоляции зависит от такой величины, как Теплосопротивление (R). Эта величина является постоянной и варьируется от климатических зон и регионов. В наших широтах средняя величина теплосопротивления составляет 6 (м2*K/Вт) для потолка и 3,5 (м2*К/Вт) для стен.
- Так величина является постоянной или варьируется?
- С каких пор у нас в РБ "Нормативное сопротивление теплопередачи" зависит от климатических зон и регионов?
Если внимательно почитать ТКП, то можно узнать, что оно зависит от назначения здания (жилое или производственное)


3) В статье расчет выполнен по каким-то обрывкам формул. А где, спрашивается, коэффициенты теплоотдачи наружной и внутренней поверхности.
А они составляют где-то 3-5% от всего "приведенного сопротивления теплопередачи" ограждающей конструкции.

4) Учитывая внутреннюю и внешнюю отделку стены толщина Пенопласта может быть несколько снижена для удобства монтажа.
- каким боком тут удобство монтажа?
- и на сколько же отделка (допустим штукатурка) может снизить толщину утеплителя?

В чем проблема взять ТКП и написать грамотную статью? Глядишь, пока писали, и сами разобрались бы.
Re: Оптимальная толщина утеплителя. 28 Января 2016, 16:46

Поддержу. Тут очень подходит чукча не читатель, чукча писатель Smiley Тоже самое хотел написать но жалко зря потраченого времени расписывать все ляпы.
Re: Оптимальная толщина утеплителя. 31 Января 2016, 19:25

все очень просто. есть формула для расчета толщины теплоизоляции и не нужно гадать на кофейной гуще))
http://voka.biz/news/2016-01-22/raschet-tolschiny-teploizolyatcii?_utl_t=vk


Уважаемый Виктор, что-то Вы пропали, хотя на форум заглядываете и данные на своём сайте переделываете.
Поясните, откуда Вы взяли очередную информацию :
 "Толщина слоя теплоизоляции зависит от такой величины, как Теплосопротивление (R). Эта величина является постоянной и варьируется от климатических зон и регионов. В наших широтах величина сопротивления теплопередачи, согласно "Приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.12.2008 N 484 "Об утверждении и введении в действие изменения технического нормативного правового акта в строительстве" составляет,,,
4 (м2*К/Вт) - Наружные стены зданий Энергоэффективных домов ,,,"

Читаю Приказ - не могу найти.
Re: Оптимальная толщина утеплителя. 01 Февраля 2016, 19:08

все очень просто. есть формула для расчета толщины теплоизоляции и не нужно гадать на кофейной гуще))
http://voka.biz/news/2016-01-22/raschet-tolschiny-teploizolyatcii?_utl_t=vk

Виктор Ермоленко поменял на своем сайте информацию и теперь она выглядит так:
 
Цитировать
Толщина слоя теплоизоляции зависит от такой величины, как Теплосопротивление (R). Эта величина является постоянной и варьируется от климатических зон и регионов. В наших широтах величина сопротивления теплопередачи, согласно "Приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.12.2008 N 484 "Об утверждении и введении в действие изменения технического нормативного правового акта в строительстве" составляет

6 (м2*K/Вт) - Совмещенные покрытия, чердачные перекрытия и перекрытия над проездами

4 (м2*К/Вт) - Наружные стены зданий Энергоэффективных домов

3,2 (м2*К/Вт) - Наружные стены зданий

2,5 (м2*К/Вт) - Перекрытия над неотапливаемыми подвалами и техническими подпольями


Только вот всеравно лажа написана:
От каких климатических зон и регионов зависит сопротивление теплоперезачи?
А сами Вы этот приказ МАИС 484 в глаза видели???
Указанный приказ МАиС №484 от 29.12.2008 не устанавливает никаких нормативов, он лишь вводит в действие Изменение №1 к ТКП-43 "Строительная теплотехника".
Но, блин, уже как никак 2016 год и к данному ТКП вышло уже, ВНИМАНИЕ, целых 6 Изменений.
А на сайте висят неизвестно откуда взятые значения нормативного сопротивления теплопередачи:
"4 (м2*К/Вт) - Наружные стены зданий Энергоэффективных домов"  -  ОТКУДА ЭТО?
"2,5 (м2*К/Вт) - Перекрытия над неотапливаемыми подвалами и техническими подпольями" - А ЭТО ОТКУДА?

Неужели тяжело взять первоисточник - нормативный документ ТКП 45-2.04-43-2006* со всеми изменениями и написать статью.
Если посмотреть ТКП, то можно увидеть что для Перекрытий над неотапливаемыми подвалами и техническими подпольями" нормативное сопротивление теплопередачи НЕ назначается 2,5, а принимается ПО РАСЧЕТУ:
Цитировать
По расчету, из условия обеспечения
перепада между температурой пола
и температурой воздуха помещений
первого этажа не более 0,8 С и отсут-
ствия конденсата на внутренних по-
верхностях ограждающих конструкций


Ну и вопрос про коэффициенты теплоотдачи наружной и внутренней поверхностей, который я озвучил ранее, так и остался нетронутым.

Так же как и вопрос по поводу "Сертификата компетентности".



Re: Оптимальная толщина утеплителя. 10 Февраля 2016, 23:56

Здравствуйте! Спасибо За внимание к моей статье. Редко появляюсь на форуме ..ии..Мне кажется я составил Вам конкуренцию. Так Вы не волнуйтесь. Работы Всем хватит) Если что-то не так то не стоит трубить об этом как на базаре во все трубы - можно просто написать о неточностях. Моя статья не претендует на научную и написана для простого обывателя.

По существу .
1. Данные взяты из ТКП 45-2.04-43-2006 таблица 5.1. (документ прикреплен к записи)
2. Эта величина является постоянной и варьируется от климатических зон и регионов - это значит, что Величина постоянна в определенных климатических широтах и варьируется от перемены этих широт. Т.е. для Беларуси она одна - для Мурманска другая (но там и там она постоянна). Возможно лингвистическая неточность. Исправлю для лучшего понимания.
3. вот, к слову еще одна статья на эту тему . там можно тоже исправить..https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9
4.прощу прощения специалистов за неполные формулы. статья написана с расчетом на простого обывателя, дабы он смог самостоятельно посчитать толщину слоя утеплителя своего дома. Величиной 3-5% можно принебречь простому человеку для расчета утепления своего жилища, нежели применять трехэтажные формулы для расчета.
"Для удобства монтажа" - написано для того, чтобы утеплять например пенопластом 10-кой а не 10,3см.
5.коэффициенты теплоотдачи. "В случае когда Вы утепляетесь в несколько слоев - общее теплосопротивление будет являться суммой теплосопротивлений каждого из слоев
R=R1+R2+R3" т.е. суммируются коэффициенты теплосопротивлений каждого из слоев. У штукатурки и гипсокартона тоже есть термическое сопротивление.
6.Сертификат компетентности получен в соответствии с нормами и правилами. Не стоит раскидываться такими обвинениями в адрес незнакомого Вам человека.
7. пункт "4 (м2*К/Вт) - Наружные стены зданий Энергоэффективных домов " был взят из не официальных источников. исключен из статьи. Спасибо за указание на ошибку.
Re: Оптимальная толщина утеплителя. 22 Августа 2016, 23:38

Примеры расчёта толщины утеплителей для самых распространённых строительных материалов: кирпич, газосиликатный блок, брус, профнастил, пенобетон: http://belineco.com/primer-rascheta-materiala-dla-sten.html
Re: Оптимальная толщина утеплителя. 22 Августа 2018, 08:03

Хочу утеплить балкон. Стена справа и слева бетон (дальше улица), на фасад выходит металопластиковое окно однокамерные.
Хочется чтобы зимой стены не собирали конденсат и температура не уходила в минус.
На какой материал следует обратить внимание?
Re: Оптимальная толщина утеплителя. 22 Августа 2018, 11:54

ППС 10см.
зашить ПВХ вагонкой
Re: Оптимальная толщина утеплителя. 28 Августа 2018, 21:20

Aleksandr Sereda
Только утепление не поможет. Что бы окна не плакали и температура не уходила в Минус при хороших морозах, нужен источник тепла (тёплый пол, батарея, конвектор подобранный под площадь помещения с учётом площади остекления) на балконе/лоджии.
У тёщи на лоджии на полу ЭППС, стяжка, подложка, ламинат. На стенах, наружной плите под окнами и потолке ППС. Стены - клей по стеклосетке, декоративная штукатурка (уже местами пустоты несмотря на контроль работ), потолок - клей по сетке, шпатлёвка, окраска. Зимой окна постоянно мокрые, если открыть - просыхают, но холодно, постоянно на микропроветривании, что не спасает от конденсата полностью. Когда ей делали лоджию, рекомендовал вместо ламината тёплый пол и плитку, но экономия сделала своё чёрное дело, сейчас только конвекторы спасут ситуацию.