Вход Регистрация

Напомнить пароль

Войти как пользователь

Использование буферных емкостей в отоплении дома.

Страниц: [1] 2 3  Все
Использование буферных емкостей в отоплении дома. 26 Января 2007, 13:23

     Как вы относитесь к идее использования буферных емкостей в отоплении дома, их можно использовать в качестве внутренних стен в доме (тем самым, заменяя радиаторы), в качестве лестницы, или в виде русской печки, при этом можно установить змеевики и подогревать бытовую воду. Летом можно использовать для охлаждения дома вместо кондиционера.     
Re: Использование буферных емкостей в отоплении дома. 26 Января 2007, 13:58

А что это такое?
Re: Использование буферных емкостей в отоплении дома. 26 Января 2007, 14:03

где вы про такое читали?!? или сами придумали?
я уже писал:
ИМХО комфорт в доме определяется равномерностью температуры.
в избе у печки жарко, а в углах - иней
поэтому радиаторы располагают у мест наибольших теплопотерь - под окнами. а еще комфортнее - теплый пол, но опять же укладывается у наружных стен плотнее..
Re: Использование буферных емкостей в отоплении дома. 26 Января 2007, 15:55

На ул. Кольцова строится дом почти весь из стекла. Отапливаться планирует с помощью газового котла и циркуляции теплого воздуха по всем комнатам, как в БЦ 21 век.
Re: Использование буферных емкостей в отоплении дома. 16 Февраля 2007, 20:44

     Как вы относитесь к идее использования буферных емкостей в отоплении дома, их можно использовать в качестве внутренних стен в доме (тем самым, заменяя радиаторы), в качестве лестницы, или в виде русской печки, при этом можно установить змеевики и подогревать бытовую воду. Летом можно использовать для охлаждения дома вместо кондиционера.     
Пока ни как не отошусь поскольку вещь сия эксклюзивная и под заказ для каждого случая
но приветствую замаскированные под тепло приборы дверные коробки перилалюстры, бра подоконники, детали мебели.....
Re: Использование буферных емкостей в отоплении дома. 17 Февраля 2007, 20:22

На сегодняшний день буферные емкости людям не интересны. У моего дедушки стояла такая фигня для отопления и горячей воды при твердотопливном котле. В 90-х годах продали на металл(нержавейка) и поставили газовую колонку.
Re: Использование буферных емкостей в отоплении дома. 16 Мая 2007, 11:25

Постоянно используем буферные емкости. В нашем случае это или просто теплоизолированная емкость(бак), или бак в баке(для ГВС), или тоже с дополнительным теплообменником. На одном  буфере завязываем по 3-4 источника тепла. Тепловой насос, твердотопливный котел, дизель, камин, солнечные панели. Объем подбирается из расчета 25- 35 литров на 1 кВт мощности источника. Твердо уверен, что кроме дизельного и газового котла все остальные варианты должны работать с буфером и это будет оправдано на 100%. Например с ТТ котлом я не вижу дугой схемы, позволяющей кочегарить раз в сутки и иметь постоянную температуру в помещении. При чем ТТ котел может быть самый допотопный или даже камин.
 Цена на них от 500$ и выше в зависимости от наличия примочек, объема, дизайна и производителя. Изготавливают их практически все производители бойлеров и теплообменников. По отношению качество/цена – это конечно чехи и поляки.
 
 
Re: Использование буферных емкостей в отоплении дома. 20 Мая 2010, 12:01

Тепловой насос ставится с буфером. А на газ и дизель при установке доп экономия
Re: Использование буферных емкостей в отоплении дома. 13 Ноября 2010, 09:34

Недавно на выставке видал полностью систему в сборе с емкостным баком на 2-3 куба, котлом, и всей автоматикой и запорной арматурой. Хотели около 5-и тыс $. Бак разборный, состоит из трех-четырех колец диаметром около 1.5 метра и высотой 80 см с канавкой под уплотнитель.  Потом эти кольца собираються в котельной. Все собираеться без сварки. Координаты фирмы не брал.
Re: Использование буферных емкостей в отоплении дома. 13 Ноября 2010, 09:45

1/ я уже писал про неё.год назад.
2/ если не брал контакты , то в чём прикол поста? unknown
Re: Использование буферных емкостей в отоплении дома. 13 Ноября 2010, 20:07

Недавно на выставке видал полностью систему в сборе с емкостным баком на 2-3 куба, котлом, и всей автоматикой и запорной арматурой. Хотели около 5-и тыс $. Бак разборный, состоит из трех-четырех колец диаметром около 1.5 метра и высотой 80 см с канавкой под уплотнитель.  Потом эти кольца собираються в котельной. Все собираеться без сварки. Координаты фирмы не брал.
Киньте в личку координаты бочек с резинками.
Re: Использование буферных емкостей в отоплении дома. 13 Ноября 2010, 20:36

Может эти?

http://teplobank.by/
Re: Использование буферных емкостей в отоплении дома. 13 Ноября 2010, 21:22

Так они же ведь их варят на месте, нет?
Серьёзные парни, сайт есть куда нам до профи.
Re: Использование буферных емкостей в отоплении дома. 27 Ноября 2010, 18:43

да мы уже их писали на форуме. там секционные баки.
только инфы на сайте -ноль.
толи дело  наши постояльцы показывают
Re: Использование буферных емкостей в отоплении дома. 27 Ноября 2010, 19:03

В обьявках два рессивера по 3 куба висят подешовке 300 баксов.
Кому нужно покупайте можно выкроить меньший объём
Re: Использование буферных емкостей в отоплении дома. 27 Ноября 2010, 20:01

халява-всегда не вовремя.
Re: Использование буферных емкостей в отоплении дома. 07 Декабря 2010, 19:56

Насколько оправдано использование буферных емкостей, если СО будет на базе газового котла?
Уверен, что не сам придумал, где и когда подсмотрел - не помню, но до сих пор представлял себе СО, в которой газовый котел греет воду в изолированном баке, а уже из него питаются потребители. По принципу первичного/вторичного кольца. Особенно интересно будет при отоплении теплыми полами.
По такой схеме получается тривиальным (могу ошибаться, могу ошибаться даже в самой сути - поэтому и срашиваю) подключение дополнительного котла, например ТТ.
При правильно рассчитанной системе газовый котел будет работать на максимальном КПД, а при работе ТТ котла буден намного сложней "вскипятить" систему.
Где зарыта собака? Где подводные камни?
Re: Использование буферных емкостей в отоплении дома. 07 Декабря 2010, 20:33

У меня тож именно такая идея. ТА, который греется оттуда, откуда есть возможность: солнечные коллекторы, твердотопливник, газовый котел, электрический тэн. К нему все потребители.
Как в Советском Союзе - от каждого по способностям, каждому по потребностям.
Re: Использование буферных емкостей в отоплении дома. 07 Декабря 2010, 20:42

Мне бы критики чуть-чуть...
Re: Использование буферных емкостей в отоплении дома. 07 Декабря 2010, 22:18

да нечего тут критиковать.
только для газа -это абсолютно лишнее.
а для ТТ-это типовое решение.
но вмессто ТТ можно взять газоген ГГ(ПК пиролизник) и не париться с буфером.
(хотя часто и с ГГ советуют ТА ставить. тут я не знаю чё сказать)
Re: Использование буферных емкостей в отоплении дома. 08 Декабря 2010, 02:39

По принципу первичного/вторичного кольца.
Замените буфер на гидрострелу, и все у Вас сложится.
Re: Использование буферных емкостей в отоплении дома. 08 Декабря 2010, 06:28

По принципу первичного/вторичного кольца.
Замените буфер на гидрострелу, и все у Вас сложится.
Оъем мал. А если сделать гидрострелку 200 л. - то уж проще обычный бак...
Re: Использование буферных емкостей в отоплении дома. 08 Декабря 2010, 08:19

Насколько оправдано использование буферных емкостей, если СО будет на базе газового котла?
При правильно рассчитанной системе газовый котел будет работать на максимальном КПД
Вот увидеть бы разницу в КПД (а нагляднее - разницу в расходах газа) при наличии и отсутствии буферной ёмкости при отоплении ГК. Стоит ли игра свеч, и если да, то насколько это выгодно. Т.е. как обычно, на форуме хотелось бы услышать практический, а не теоретический совет Smiley
Re: Использование буферных емкостей в отоплении дома. 08 Декабря 2010, 08:47

При наличии только Газового котла, и отсутствии других источников подогрева. ГК будет работать более плавно на средней мощности или периодически включаться для работы на максимальной мощности. Особенно если и бойлер подключен к ТА.
Какая разница в КПД при разных мощностях работы? Не очень большая, поэтому и экономии практически нет. Теоретически, котел нужен меньшей мощности, но нужно рассчитывать.
Re: Использование буферных емкостей в отоплении дома. 08 Декабря 2010, 08:49

зачем буфер современному газовому котлу?
если ГК имеет модулируемую горелку и достаточно низкую приемлемую температуру обратки,
т.о. нет необходимости сглаживать залповые выбросы тепла как от ТТ.
вижу только вред для ГК:
бочка станет излишним радиатором
увеличит емкость и инерционность системы, а у настенников программа управления оптимизирована на небольшое количество теплоносителя (помню рекомендацию свыше 200 л применять ТГР (гидрострелку)
Re: Использование буферных емкостей в отоплении дома. 11 Февраля 2011, 10:36

2 santeam - вы знаете что такое модуляция мощности горелки и сколько стоит нормальная корелка с более чем 2 ступенями мощности? промышленности они порой не по карману, а простому смертному - тем более.  про teplobank.by могу расказать много( см. никнэйм - работаю на них. по поводу сайта - ща полностью поменяли дизайн и наполнение. заходите  -знакомьтесь). что касательно теплоаккумулятора - для твердотопливных котлов однозначно ставить. о газогенераторных(пиролизных, длительного горения) могу сказать что они сильно засоряются (топливо медленно горит - образуется много сажи) и если дрова не сухие котлы работают с малым КПД .
мы ставим аккумуляционные ёмкости объёмом начиная от 1600л - во первых это позволяет саккумулировать больше энергии, во вторых завести в неё всё что вам угодно - тепловой насос, солнечный коллектор, электротэн (если вы уезжаете надолго - он поддержит минимальную температуру дома), в тетьих - если пропадёт электроэнергия то котёл будет нагревать большой объём воды в емкости и из него не попрёт пар если у вас не будут работать циркуляционные насосы на систему отопления т.е. не будет разбора тепла.     
Re: Использование буферных емкостей в отоплении дома. 14 Февраля 2011, 21:27

ёмкость - это хорошо.
Есть заготовки для оной. Два куска трубы ф120 см высотой 70 см. Получается объём 1,58 м3.
Оба дна плоские, планируется их усилить толстым уголком. Котёл Viadrus U22 D 6 секций.
Ставить его рекомендуют как бочку, а не цистерну, аргументируя, тем, что не будет достаточного смешивания теплоносителя.
Так же планируется поставить циркуляционный насос + источник бесперебойного питания, т. к. далеко от ТА до котла.
Тёплый пол на три контура площадью примерно 20-30 м2.
Возникает вопрос: какие входы-выходы нужны для теплоаккумулятора?
Re: Использование буферных емкостей в отоплении дома. 14 Февраля 2011, 21:39

ёмкость - это хорошо.
Есть заготовки для оной. Два куска трубы ф120 см высотой 70 см. Получается объём 1,58 м3.
Оба дна плоские, планируется их усилить толстым уголком. Котёл Viadrus U22 D 6 секций.
Ставить его рекомендуют как бочку, а не цистерну, аргументируя, тем, что не будет достаточного смешивания теплоносителя.
Так же планируется поставить циркуляционный насос + источник бесперебойного питания, т. к. далеко от ТА до котла.
Тёплый пол на три контура площадью примерно 20-30 м2.
Возникает вопрос: какие входы-выходы нужны для теплоаккумулятора?
Если аварийное ец на бочку то 2"
Если только насосами от1"-2"
ТА только на эти полы?
Для чего бесперебойник?Света неделями нет?За два три дня дом не остынет бесперебойник для чего?
Re: Использование буферных емкостей в отоплении дома. 14 Февраля 2011, 23:06

ёмкость - это хорошо.
Есть заготовки для оной. Два куска трубы ф120 см высотой 70 см. Получается объём 1,58 м3.
Оба дна плоские, планируется их усилить толстым уголком. Котёл Viadrus U22 D 6 секций.
Ставить его рекомендуют как бочку, а не цистерну, аргументируя, тем, что не будет достаточного смешивания теплоносителя.
Так же планируется поставить циркуляционный насос + источник бесперебойного питания, т. к. далеко от ТА до котла.
Тёплый пол на три контура площадью примерно 20-30 м2.
Возникает вопрос: какие входы-выходы нужны для теплоаккумулятора?
Если аварийное ец на бочку то 2"
Если только насосами от1"-2"
ТА только на эти полы?
Для чего бесперебойник?Света неделями нет?За два три дня дом не остынет бесперебойник для чего?
Беперебойник для варианта отключения света при работающем насосе котла, когда котёл горит
Бывают моменты, когда нет света по 2-3 часа, а то и больше
Re: Использование буферных емкостей в отоплении дома. 15 Февраля 2011, 16:35

если у вас такой объём  ёмкости - просто наверху поставьте предохранительную группу. а котёл с ёмкостью соедините без никаких фокусов - по естественной циркуляции. есть ещё правда и более хитрый метод подключения насоса для циркуляции воды. но тут нужны специальные клапана и хорошее качество сборки контура + знающий монтажник. весь фокус в клапанах они называются termovar и tepmobac.

делается два контура - контур котла и контур приборов отопления. котёл соединяется с ёмкостью через свои присоединения, приборы отопления ( а вообще-то гребёнке или подача на радиаторы) питаются от ёмкости через свои присоединения своим насосом.
за 2-3 часа котёл воду в такой ёмкости не вскипятит, просто у вас дома не будет отопления из-за отсутствия циркуляции теплоносителя. 

циркуляционный насос контура котла включается и выключается от датчика температуры установленного на дымовой трубе. труба при растопке нагревается и датчик включает насос. когда дрова в котле перегорели труба остывает - насос выключается. всё остальное время контур котла работает на естественной циркуляциии. также он может работать и если нет электричества.
прилагаю схему обвязки.

Страниц: [1] 2 3  Все