Несущая внутренняя стена в 1 кирпич. Можно? Или 1,5 кирпича 18 Августа 2008, 18:11

Уважаемые знатоки. Smiley Подскажите. В двухэтажном доме 10х14 м есть две внутренних несущих стены длинной по 10м на них (между 1м и 2м этажом ) опираются плиты перекрытий 6м и 4,2м. Наружние стены - газосиликат 400 мм.
 Внимание, вопрос!! Grin. Можно ли внутренние опорные стены сделать из кирпича толщиной в 1 кирич??? 
Re: Несущая внутренняя стена в 1 кирпич. Можно? Или 1,5 кирпича 18 Августа 2008, 18:42

У меня сделана такая стена (10,5м) из полнотелого кирпича. На нее с 2-х сторон опираются плиты 4.2м (другим концом опираются на блок с армопоясом). Главное, чтобы фундамент под эти внутренние стены был сделан хорошо.
Re: Несущая внутренняя стена в 1 кирпич. Можно? Или 1,5 кирпича 18 Августа 2008, 20:21

Уважаемые знатоки. Smiley Подскажите. В двухэтажном доме 10х14 м есть две внутренних несущих стены длинной по 10м на них (между 1м и 2м этажом ) опираются плиты перекрытий 6м и 4,2м. Наружние стены - газосиликат 400 мм.
 Внимание, вопрос!! Grin. Можно ли внутренние опорные стены сделать из кирпича толщиной в 1 кирич??? 
У меня тоже две несущие внутрение стены.Сделаны в кирпич из пустотелого полуторного кирпича.Последние два ряда из полнотелого,прекрасно заменяет армопояс.Под стены залит такой же фундамент как и пол весь дом.Делать всю стену из полнотелого кирпича считаю напрасной тратой денег.
Re: Несущая внутренняя стена в 1 кирпич. Можно? Или 1,5 кирпича 18 Августа 2008, 20:57

У нас в проекте 2 несущие стенки -  0,38м, т.е. 1,5 кирпича. Мы заменили их на блок 375 и сделали пояс из полнотелого кирпича
Re: Несущая внутренняя стена в 1 кирпич. Можно? Или 1,5 кирпича 18 Августа 2008, 21:00

 Толщина в кирпич вполне достаточна по крепости и для опирания.
Re: Несущая внутренняя стена в 1 кирпич. Можно? Или 1,5 кирпича 18 Августа 2008, 22:24

2 топикстартер - опирайте на стену в 1 кирпич только на тычковый ряд, затем свяжите арматурой 2 соседние плиты. будет стоять 100лет
Re: Несущая внутренняя стена в 1 кирпич. Можно? Или 1,5 кирпича 19 Августа 2008, 01:17

Спасибо всем кто откликнулся лестница. Я подозревал, что можно, но не был уверен, т.к. хоть и инженер, но не строитель Grin.  Поедем покупать кирпич!! лестница
Re: Несущая внутренняя стена в 1 кирпич. Можно? Или 1,5 кирпича 24 Августа 2008, 18:32

 Можно до трёх этажей опирать и на пеноблок!!!