санитарно-пожарные нормы трансформаторных подстанций

Страниц: [1]
санитарно-пожарные нормы трансформаторных подстанций 28 Августа 2008, 23:48

подскажите плиз может кто знает санитарно-пожарные нормы трансформаторных подстанций, а именно на каком растоянии они должны находиться от жилого дома?
Re: санитарно-пожарные нормы трансформаторных подстанций 13 Января 2009, 16:20

Посоветую посмотреть ПУЭ, СНБ 3.02.04-03 "Жилые здания", СНиП 3.05.06-85 "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
УСТРОЙСТВА", думаю там точно будет, если будет время посмотрю. Особое внимание уделите ПУЭ, о вот кстити есть немного: ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

    7.1.15.  В  жилых  зданиях  (квартирных  домах  и общежитиях),
спальных корпусах  больничных учреждений,  санаторно-курортных уч-
реждений, домов отдыха, учреждений социального обеспечения, а так-
же в учреждениях для  матерей и детей, в  общеобразовательных шко-
лах и  учреждениях по  воспитанию детей,  в учебных  заведениях по
подготовке и повышению  квалификации рабочих и  других работников,
средних специальных учебных заведениях и т.п. сооружение  встроен-
ных и пристроенных подстанций не допускается. В других  помещениях
общественных зданий разрешается размещать встроенные и  пристроен-
ные подстанции при соблюдении требований гл.4.2. В этих помещениях
трансформаторы должны быть установлены на амортизаторах.
    7.1.16. Распределительные устройства до  1 кB и выше  следует,
как правило, размещать в разных помещениях. В этом случае  помеще-
ния РУ до 1 кВ  и выше должны иметь отдельные  запирающиеся входы.
Допускается размещение РУ до 1  кВ и выше в одном  помещении, если
оии эксплуатируются одной организацией.
    Требование о размещении РУ до 1 кВ и выше в отдельных  помеще-
ниях не распространяется на КТП. Высоковольтная часть КТП в  необ-
ходимых случаях пломбируется  организацией, в ведении  которой она
находится.
 

Далее думаю по ссылками сами найдете.