есть ли необходимость делать вентканал из подвала?

Страниц: [1]
есть ли необходимость делать вентканал из подвала? 31 Октября 2008, 19:44

Перекрыл фундамент, и как известно- хорошая мысля приходит... По делу: есть ли необходимость делать вентканал из подвала?(Высота подвала 2,10;площадь- под всем домом)
Re: есть ли необходимость делать вентканал из подвала? 31 Октября 2008, 20:11

конечно, надо делать! Если не получается в киричную трубу-дымоход пристроить, пробейте плиту в удобном месте и вставьте канализационную пластиковую трубу, потом выведите ее через крышу через проходную черепицу.
Re: есть ли необходимость делать вентканал из подвала? 01 Ноября 2008, 17:44

Спасибо, и еще вопросик, сколько вентканалов необходимо делать из топочной (предполагается установка котла на природном газе)
Re: есть ли необходимость делать вентканал из подвала? 02 Ноября 2008, 11:39

в топочной-1
Re: есть ли необходимость делать вентканал из подвала? 02 Ноября 2008, 19:46

Приветствую

1. Вентканал обязательно, площадь из расчета примерно 1см2 на 1м2 площади помещения.

2. В топочной обязательно 1 канал для отвода дымовых газов (дымоход) и 1 канал для вытяжки, и 1 канал для притока свежего воздуха. Площади настоятельно рекомендую уточнить по СНиП "Печное отопление" или у газовщиков, смотря по тому, на чем котел. 1 канал для притока допускается заменять на решетку в двери (если дверь наружу) или щель под дверью (тоже если дверь наружу) площадь нормируется в зависимости от мощности котла.

Удачи